De acordo com os operadores, a pressão medida é muito baixa. No entanto, após a limpeza e o reinício do sistema, a pressão continuou a mesma. Gostaria de saber quais podem ser as causas para que a pressão medida seja tão baixa. O material presente no sistema é água quente
Este tópico foi editado pela última vez por qugd em 08/07/2020, às 09:30. Estima-se que esse tipo de transmissor tenha cerca de 20 anos de idade. Como se trata de um produto original, é provável que a fabricante responsável pela produção dele tenha sido uma grande empresa de época. Uma pressão de detecção muito baixa indica que a membrana sensível à pressão não percebeu a deformação do elemento de medição causada pela pressão; ou, até mesmo, que o dano impediu que ocorresse uma deformação suficiente. Já está sendo usado há tantos anos; trocar por um transmissor de pressão novo não custa muito.
Quanto é que está mais baixo? Há um manômetro ao lado para comparar? Remova para verificar se há obstruções; não há necessidade de se apressar para fazer a calibração. Basta instalar um manômetro para comparar a pressão.
Verifique o ponto zero e a faixa de medição do medidor. Se não houver problemas, verifique também os tubos de transmissão de pressão e o tanque de condensação (se existir). Se tudo estiver em ordem, substitua o transmissor por um novo ou instale um manômetro para verificar a pressão.
É muito provável que seja um problema com o óleo de silício, devido ao calor ou à infiltração no compartimento do selo
Verifique o ponto zero, se há obstruções no tubo de transmissão de pressão. Se houver instrumentos de calibração padrão, use-os para verificar se há ferrugem causada pela água que possa bloquear o tubo de transmissão de pressão ou se há camadas de resíduos acumulados no manômetro. Verifique se a faixa de medição do DCS é consistente com a faixa de medição no local
Troque a tabela, é o jeito mais rápido e direto. Também é o mais intuitivo. É possível rebaixá-lo para ser usado em posições menos importantes
Coisas tão antigas provavelmente já foram descontinuadas há tempo
Se, após a descarga de resíduos e a reinicialização, não houver variação na pressão, pode-se considerar que a membrana de pressão em contato com o meio se deformou e não consegue retornar naturalmente à sua posição inicial. A primeira solução é realizar um ajuste novamente, tomando a posição atual de deformação da membrana como ponto zero. No entanto, isso só é possível se a deformação for linear; é melhor fazer novos testes ; A segunda solução é comprar um novo, hahaha. Opinião pessoal; por favor, corrija-me se estiver errado.