2020-07-07View Original

Thread Content

De acordo com os operadores, a pressão medida é muito baixa. No entanto, após a limpeza e o reinício do sistema, a pressão continuou a mesma. Gostaria de saber quais podem ser as causas para que a pressão medida seja tão baixa. O material presente no sistema é água quente
Reply #22020-07-08
Este tópico foi editado pela última vez por qugd em 08/07/2020, às 09:30. Estima-se que esse tipo de transmissor tenha cerca de 20 anos de idade. Como se trata de um produto original, é provável que a fabricante responsável pela produção dele tenha sido uma grande empresa de época. Uma pressão de detecção muito baixa indica que a membrana sensível à pressão não percebeu a deformação do elemento de medição causada pela pressão; ou, até mesmo, que o dano impediu que ocorresse uma deformação suficiente. Já está sendo usado há tantos anos; trocar por um transmissor de pressão novo não custa muito.
Reply #32020-07-08
Quanto é que está mais baixo? Há um manômetro ao lado para comparar? Remova para verificar se há obstruções; não há necessidade de se apressar para fazer a calibração. Basta instalar um manômetro para comparar a pressão.
Reply #42020-07-09
Verifique o ponto zero e a faixa de medição do medidor. Se não houver problemas, verifique também os tubos de transmissão de pressão e o tanque de condensação (se existir). Se tudo estiver em ordem, substitua o transmissor por um novo ou instale um manômetro para verificar a pressão.
Reply #52020-07-09
É muito provável que seja um problema com o óleo de silício, devido ao calor ou à infiltração no compartimento do selo
Reply #62020-07-09
Verifique o ponto zero, se há obstruções no tubo de transmissão de pressão. Se houver instrumentos de calibração padrão, use-os para verificar se há ferrugem causada pela água que possa bloquear o tubo de transmissão de pressão ou se há camadas de resíduos acumulados no manômetro. Verifique se a faixa de medição do DCS é consistente com a faixa de medição no local
Reply #72020-07-10
Troque a tabela, é o jeito mais rápido e direto. Também é o mais intuitivo. É possível rebaixá-lo para ser usado em posições menos importantes
Reply #82020-07-14
Coisas tão antigas provavelmente já foram descontinuadas há tempo
Reply #92020-07-15
Se, após a descarga de resíduos e a reinicialização, não houver variação na pressão, pode-se considerar que a membrana de pressão em contato com o meio se deformou e não consegue retornar naturalmente à sua posição inicial. A primeira solução é realizar um ajuste novamente, tomando a posição atual de deformação da membrana como ponto zero. No entanto, isso só é possível se a deformação for linear; é melhor fazer novos testes ; A segunda solução é comprar um novo, hahaha. Opinião pessoal; por favor, corrija-me se estiver errado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.