O sinal de parada de emergência para o compressor precisa ser conectado fisicamente?

2020-07-10View Original

Thread Content

Há um compressor de hidrogênio na sala do compressor e um detector de hidrogênio está instalado na sala. Se o detector detectar vazamento de hidrogênio, o compressor será desligado. O sistema GDS precisa usar fios rígidos para enviar o sinal de parada de emergência ao compressor? A comunicação é possível? Qual código afirma que a fiação física deve ser usada?
Reply #22020-07-10
Deve ser considerado do ponto de vista da segurança garantir que um sinal seja enviado a tempo de desligar se algo acontecer. Além disso, algumas transmissões de dados podem agora ser realizadas sem fios, mas estas são geralmente relativamente sem importância. É difícil dizer qual será a tendência de desenvolvimento futuro. Por enquanto, as conexões com fio são mais confiáveis. Opinião pessoal, sem base normativa, apenas algumas reflexões ;P
Reply #32020-07-10
1. A especificação de projeto de sistema de instrumentos de segurança petroquímica GBT 50770-2013 estipula que os sinais de comunicação não precisam ser usados ​​como sinais de entrada para instrumentos de segurança. 2. Os padrões de design de alarme e detecção de gases combustíveis e tóxicos da indústria petroquímica GB T 50493-2019 estipulam que os detectores de gases combustíveis e tóxicos podem ser conectados a três sistemas de acordo com finalidades diferentes.: GDS tradicional ; Usado para ligação de incêndio para entrar no controlador especial de alarme de gás combustível e ligação do controlador de alarme de incêndio ; Acesse sistemas instrumentados de segurança para sinais de intertravamento de segurança. De acordo com sua descrição, o detector H2 deve entrar no sistema instrumentado de segurança para intertravamento. 3. Se o alarme H2 precisa intertravar o compressor, é necessária uma análise HAZOP\LOPA\SIL.
Reply #42020-07-11
Haha, minha resposta foi descartável, o que levou ao jade para cima. Muito valioso, bem fundamentado e profissional!
Reply #52020-07-13
Obrigado! Obrigado! Em relação ao ponto 2, este quadro é estipulado pela primeira vez na nova norma, e a padronização desse quadro merece discussão. Em essência, um sistema de alarme de gás combustível separado é usado apenas para alarme e está estipulado que não pode ser usado para outras ações. Se houver outras ações, uma sonda semelhante deverá ser instalada para formar um loop. Os regulamentos estipulam que parece um pouco inapropriado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.