Thread Content
No medidor de nível por radar de ondas guiadas com cabo, o comprimento do cabo que fica imerso no líquido é o mesmo que o nível de líquido medido pelo aparelho? Por exemplo, se o cabo tem 2 metros de comprimento e 1 metro dele está imerso no líquido, então o nível de líquido medido será de 1 metro? E o que significa a tensão de limiar? Quando é necessário ajustar esse parâmetro?
Qual é a marca do seu radar, e qual é o modelo? Parece algo como Rosemont, não é? O que você disse está quase correto. No caso dos radares de contato, o comprimento do cabo representa o maior alcance de medição do radar. A partir da extremidade do cabo, quanto maior for a altura até onde há líquido, maior será o nível do líquido. Mas, a condição é que a extremidade do cabo esteja perto, mas sem entrar em contato com o fundo do tanque. A tensão de limiar é utilizada para processar os sinais detectados pelo radar. O radar consegue detectar muitos sinais: sinais de interferência, sinais falsos e sinais reais relacionados ao nível do líquido. A intensidade desses sinais varia. É como se houvesse uma fileira com dez pessoas, de alturas diferentes. Uma delas tem 2 metros de altura, enquanto as outras nove têm menos de 1,5 metro. Se eu souber que a pessoa de 2 metros é a que eu quero, então vou definir um limite de altura de 1,6 metro. Dessa forma, só restará aquela pessoa de 2 metros. Não sei se você entendeu ao ouvir isso
Olá, como se define a tensão de limiar do Rosmunt?
É preciso definir com base na intensidade de todos os pontos de sinal. Analisar cada problema especificamente; não há conclusão definitiva