A empresa utiliza o sistema Emerson DeltaV. Há uma barreira de segurança entre os cartões e os instrumentos de campo (os instrumentos são alimentados pela barreira de segurança). Quando os cabos de sinal dos instrumentos de campo são desconectados, será que é possível exibir o valor mínimo na tela do DCS? Como realizar? Instrumentos de controle automático
A barreira de segurança RTD para temperatura permite definir valores máximos e mínimos em caso de falha. Geralmente, os instrumentos indicam um valor de -24% da faixa de medição. É possível modificar isso na configuração? Parece que não é possível ajustar esses valores pelo canal
Os sistemas geralmente possuem funções de detecção de falhas. Cada sistema apresenta sinais diferentes; por exemplo, nos dados de detecção do sistema Hilscher, a presença das letras “U”, “E” e “S” geralmente indica que há algum problema com os instrumentos ou as linhas de conexão
Isso depende das suas configurações e das regras do sistema
O ponto de IA do DelteV possui detecção de circuitos; a desconexão dos fios gera um alerta de circuito aberto
Em caso de interrupção do sinal geral da Emerson, é exibido o valor máximo ou mínimo. Não tenho certeza de em quais situações é exibido o valor mínimo e em quais situações o valor máximo, mas, ao mesmo tempo, o sistema emite um alerta de interrupção. Mas, se o objetivo for exibir o valor mínimo, basta usar um valor simulado, ou então forçar isso na estação do engenheiro. Por que precisar fazer isso através da interrupção da conexão?
Em caso de interrupção do sinal geral da Emerson, é exibido o valor máximo ou mínimo. Não tenho certeza de em quais situações é exibido o valor mínimo e em quais situações o valor máximo, mas, ao mesmo tempo, o sistema emite um alerta de interrupção. Mas, se o objetivo for exibir o valor mínimo, basta usar um valor simulado, ou então forçar isso na estação do engenheiro. Por que precisar fazer isso através da interrupção da conexão?
É para evitar que um alarme de intertravamento seja acionado após a interrupção da conexão. Instrumentos de quatro fios, como medidores eletromagnéticos e de vazão de massa, não conectam-se diretamente à placa AI por meio da barreira de segurança AI; após a interrupção de energia, o valor exibido na tela do DCS é negativo ; Instrumento de dois circuitos, alimentado por barreira de segurança; após interrupção da energia, exibe o valor máximo. Quero dizer, após a interrupção de energia nos instrumentos de dois fios, é possível que o painel DCS mostre valores negativos, assim como acontece com os instrumentos de quatro fios quando há interrupção de energia?
Ao configurar o software do sistema DCS, basta definir conforme a necessidade.