Quando os cabos de sinal dos instrumentos locais são desconectados, o valor máximo ou mínimo é exibido na tela do DCS?

2020-07-12View Original

Thread Content

A empresa utiliza o sistema Emerson DeltaV. Há uma barreira de segurança entre os cartões e os instrumentos de campo (os instrumentos são alimentados pela barreira de segurança). Quando os cabos de sinal dos instrumentos de campo são desconectados, será que é possível exibir o valor mínimo na tela do DCS? Como realizar? Instrumentos de controle automático
Reply #22020-07-13
A barreira de segurança RTD para temperatura permite definir valores máximos e mínimos em caso de falha. Geralmente, os instrumentos indicam um valor de -24% da faixa de medição. É possível modificar isso na configuração? Parece que não é possível ajustar esses valores pelo canal
Reply #32020-07-14
Os sistemas geralmente possuem funções de detecção de falhas. Cada sistema apresenta sinais diferentes; por exemplo, nos dados de detecção do sistema Hilscher, a presença das letras “U”, “E” e “S” geralmente indica que há algum problema com os instrumentos ou as linhas de conexão
Reply #42020-07-16
Isso depende das suas configurações e das regras do sistema
Reply #52020-07-18
O ponto de IA do DelteV possui detecção de circuitos; a desconexão dos fios gera um alerta de circuito aberto
Reply #62020-07-18
Em caso de interrupção do sinal geral da Emerson, é exibido o valor máximo ou mínimo. Não tenho certeza de em quais situações é exibido o valor mínimo e em quais situações o valor máximo, mas, ao mesmo tempo, o sistema emite um alerta de interrupção. Mas, se o objetivo for exibir o valor mínimo, basta usar um valor simulado, ou então forçar isso na estação do engenheiro. Por que precisar fazer isso através da interrupção da conexão?
Reply #72020-07-18
Em caso de interrupção do sinal geral da Emerson, é exibido o valor máximo ou mínimo. Não tenho certeza de em quais situações é exibido o valor mínimo e em quais situações o valor máximo, mas, ao mesmo tempo, o sistema emite um alerta de interrupção. Mas, se o objetivo for exibir o valor mínimo, basta usar um valor simulado, ou então forçar isso na estação do engenheiro. Por que precisar fazer isso através da interrupção da conexão?
Reply #82020-07-18
É para evitar que um alarme de intertravamento seja acionado após a interrupção da conexão. Instrumentos de quatro fios, como medidores eletromagnéticos e de vazão de massa, não conectam-se diretamente à placa AI por meio da barreira de segurança AI; após a interrupção de energia, o valor exibido na tela do DCS é negativo ; Instrumento de dois circuitos, alimentado por barreira de segurança; após interrupção da energia, exibe o valor máximo. Quero dizer, após a interrupção de energia nos instrumentos de dois fios, é possível que o painel DCS mostre valores negativos, assim como acontece com os instrumentos de quatro fios quando há interrupção de energia?
Reply #92021-01-08
Ao configurar o software do sistema DCS, basta definir conforme a necessidade.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.