Peço ajuda aos especialistas. Hoje, o medidor de nível por diferença de pressão EJA não está dando leituras precisas; as flutuações são muito grandes. O transmissor passou no teste de autodiagnóstico. Acidentalmente, executei o teste do circuito de diagnóstico pelo controlador manual. Parece que era um teste do circuito de 4mA. Não sei se é possível realizar um teste de circuito quando não há líquido no tanque. Depois de fazer o teste, o valor exibido continuou sendo negativo. Não entendo por quê. Qual é a finalidade do teste de circuito nos itens de diagnóstico? Quem é o herói que sabe?
O teste do circuito deve fazer com que o transmissor emita um valor especificado, para depois compará-lo com o valor exibido no DCS, verificando se o circuito está funcionando corretamente
Dado um sinal de corrente fixa, verifique se esse valor fixo sofre alguma alteração após passar pelo módulo de saída analógica do instrumento. Depois, é necessário sair corretamente para que o instrumento volte ao normal; caso contrário, ele permanecerá no modo de teste. Ou é preciso desligar o alimentação dos instrumentos para que tudo volte ao normal
Os testes de circuito dividem-se em dois tipos: um deles serve para verificar se o circuito do transmissor está funcionando corretamente, ou seja, se o sinal de corrente recebido consegue exibir adequadamente o nível correspondente do líquido. O segundo objetivo é testar se a comunicação entre o instrumento e o sistema de controle está funcionando corretamente. Geralmente, usar o controlador manual para encerrar o teste do circuito faz com que o transmissor retorne ao modo de funcionamento normal. Se a exibição mostrar flutuações anormais e intensas, sugerimos que você use um gerador de sinais para enviar um sinal separado ao transmissor, ou que coloque a sala de controle em modo de teste, interrompendo as condições normais de operação, para ver se a exibição ainda apresenta flutuações Se a indicação de condições de operação não mostrar mais variações, e tudo estiver normal, então é possível que as flutuações no nível do líquido se devam a razões relacionadas ao processo. Depois de terminar a medição, o valor exibido continua sendo negativo. Isso pode acontecer porque, após a interrupção do controle do sistema, o transmissor passa a mostrar o valor real. Ou seja, é possível que a membrana tenha se deformado, e portanto é necessário zerá-lo novamente.