Para que serve o teste do circuito do transmissor de nível por diferença de pressão EJA?

2020-07-13View Original

Thread Content

Peço ajuda aos especialistas. Hoje, o medidor de nível por diferença de pressão EJA não está dando leituras precisas; as flutuações são muito grandes. O transmissor passou no teste de autodiagnóstico. Acidentalmente, executei o teste do circuito de diagnóstico pelo controlador manual. Parece que era um teste do circuito de 4mA. Não sei se é possível realizar um teste de circuito quando não há líquido no tanque. Depois de fazer o teste, o valor exibido continuou sendo negativo. Não entendo por quê. Qual é a finalidade do teste de circuito nos itens de diagnóstico? Quem é o herói que sabe?
Reply #22020-07-14
O teste do circuito deve fazer com que o transmissor emita um valor especificado, para depois compará-lo com o valor exibido no DCS, verificando se o circuito está funcionando corretamente
Reply #32020-07-14
Dado um sinal de corrente fixa, verifique se esse valor fixo sofre alguma alteração após passar pelo módulo de saída analógica do instrumento. Depois, é necessário sair corretamente para que o instrumento volte ao normal; caso contrário, ele permanecerá no modo de teste. Ou é preciso desligar o alimentação dos instrumentos para que tudo volte ao normal
Reply #42020-07-15
Os testes de circuito dividem-se em dois tipos: um deles serve para verificar se o circuito do transmissor está funcionando corretamente, ou seja, se o sinal de corrente recebido consegue exibir adequadamente o nível correspondente do líquido. O segundo objetivo é testar se a comunicação entre o instrumento e o sistema de controle está funcionando corretamente. Geralmente, usar o controlador manual para encerrar o teste do circuito faz com que o transmissor retorne ao modo de funcionamento normal. Se a exibição mostrar flutuações anormais e intensas, sugerimos que você use um gerador de sinais para enviar um sinal separado ao transmissor, ou que coloque a sala de controle em modo de teste, interrompendo as condições normais de operação, para ver se a exibição ainda apresenta flutuações Se a indicação de condições de operação não mostrar mais variações, e tudo estiver normal, então é possível que as flutuações no nível do líquido se devam a razões relacionadas ao processo. Depois de terminar a medição, o valor exibido continua sendo negativo. Isso pode acontecer porque, após a interrupção do controle do sistema, o transmissor passa a mostrar o valor real. Ou seja, é possível que a membrana tenha se deformado, e portanto é necessário zerá-lo novamente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.