Este tópico foi editado pela última vez por ggwwhh em 15/07/2020, às 10:49. De acordo com as especificações de projeto para o fornecimento de energia para equipamentos na indústria petroquímica, o UPS precisa de duas fontes de energia: uma fonte principal e uma fonte de backup. A fonte principal fornece energia para os dispositivos elétricos de maior prioridade. Mas quais são as exigências em relação à fonte de backup?
A fonte de alimentação de bypass geralmente fornece energia aos equipamentos quando a fonte principal falha, devendo atender aos mesmos requisitos que a fonte principal. Aprendendo juntos*, por favor, corrija-me se eu estiver errado.
Esse bypass é um bypass de manutenção, certo? O bypass de manutenção geralmente é um recurso embutido no UPS. Ele permite que o UPS passe automaticamente para o fornecimento de energia pelo bypass em caso de falhas no inversor interno do UPS. O bypass, normalmente, tem apenas a função de estabilizar a tensão; trata-se da mesma energia elétrica, mas ela não passa mais pelas baterias.
Recomenda-se que a fonte de alimentação de bypass e a fonte de alimentação principal não sejam o mesmo transformador.
Na minha opinião, o que se entende por fonte de energia dupla em um UPS é: saídas de transformadores em seções diferentes, além de circuitos separados no quadro de baixa tensão, a fim de garantir que as interrupções de energia em determinadas seções não afetem o fornecimento de energia do UPS durante manutenções. Assim como, normalmente, o sistema de controle é alimentado pela rede elétrica convencional (via bypass); quando há falha na energia da rede, o UPS entra em ação para fornecer energia de emergência
1. É melhor que provenham de barramentos de baixa tensão diferentes. 2. A alimentação, após passar pelo transformador de isolamento, serve como entrada para o UPS.
A fonte de alimentação de bypass é outra fonte de energia. Geralmente, há duas fontes de energia de reserva.
A fonte de alimentação de derivação tem duas funções: 1) atuar como derivação estática no circuito de retificação e inversão do UPS (com intertravamento); 2) atuar como derivação para manutenção (usada quando o UPS inteiro falha ou durante a manutenção do mesmo, sem intertravamento); Se houver outra fonte de energia, ela também deve ser mencionada