É necessário separar as caixas de conexão para sinais analógicos e digitais?

2020-07-17View Original

Thread Content

Pelo que entendo atualmente, não é necessário; as normas não fornecem nenhuma instrução semelhante. Por favor, peço orientação aos especialistas. Antes, eu conectava tudo perto da caixa de conexões, sem fazer distinção especial entre os cabos de sinais analógicos e digitais.
Reply #22020-07-17
Este tópico foi editado pela última vez por qugd em 2020-7-20 às 17:19. Em princípio, são necessárias caixas de conexão separadas; no entanto, se o número de circuitos for muito pequeno, uma única caixa de conexão também deve ser suficiente. Os cabos de sinais diferentes devem ser separados e contar com blindagem confiável.
Reply #32020-07-17
Não sei se existe ou não; é apenas a minha própria interpretação, além de ser um conselho dado em conversas privadas com os clientes, sem servir como diretriz oficial.
Reply #42020-07-17
O método que você mencionou faz muito sentido. Obrigado
Reply #52020-07-17
HG/T 20512 8.1.7 Sinais de diferentes níveis não devem compartilhar o mesmo cabo multicabo e a mesma caixa de conexões. SH/T 3019 – Instruções, item 7.1.7: A tensão dos sinais dos instrumentos pode ser classificada em níveis de tensão baixa; por exemplo, em casos de termopares e sinais em formato de pulso ; Níveis de tensão de nível médio: como sinais DC de 4mA~20mA, sinais de resistência térmica, sinais de comutação DC de 24V, etc ; Níveis de tensão de alta voltagem: como sinais de comutação DC acima de 28V, sinais de controle DC abaixo de 250V, sinais AC abaixo de 28A, etc.
Reply #62020-07-17
Eu já vi tudo isso, mas nada disso é suficiente para demonstrar que os valores analógicos e digitais devem ser separados. Os valores analógicos e digitais estão no mesmo nível; isso não vale para cabos de compensação de resistências térmicas ou termopares, entre outros casos especiais
Reply #72020-07-18
A classificação é baseada no nível de tensão do sinal. Sinais de comutação, divididos em DI e DO. O DO é geralmente uma carga de potência com saída ativa; considerando que o diâmetro do fio é maior, costuma ser montado em um gabinete separado. Para IA e DI, as normas não exigem a divisão em bins, mas, do ponto de vista da manutenção, recomenda-se que você faça essa divisão. Os sinais de alguns equipamentos de embalagem podem ser combinados em uma única caixa, a fim de reduzir o uso dos cabos principais. Minha experiência: foi assim que introduzimos o principal equipamento de produção de etileno (AI e DI podem ser misturados no mesmo recipiente)
Reply #82020-07-24
Cabos de alimentação de quatro fios, cabos à prova de explosão e cabos intrinsecamente seguros – podem ser utilizados separadamente
Reply #92020-07-24
Termos técnicos: alimentação elétrica, circuito intrinsecamente seguro, circuito não intrinsecamente seguro, cabos principais e secundários.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.