Thread Content
No painel EJA, a unidade exibida é “%”. Gostaria que fosse exibida na unidade real “KPa” ou “M”. Além de usar o controlador manual, é possível fazer essa alteração com o Field Mate?
Só o controlador manual ou ambos?
Field Mate para gestão de equipamentos móveis no local refere-se ao controlador manual. Este é o controlador manual da Yokogawa que usamos com frequência: http://www.qd5117.com/cn/product/product-15-919.html
Você está se referindo ao software FM da Yokogawa, certo? Desde que o conteúdo exibido nos instrumentos suporte esses elementos, o FM pode ser alterado. Só que o 475 é um dispositivo portátil, o FM é um software de ajuste, e é necessário também um comunicador para o protocolo Hart.
Os botões no local também podem ser configurados; qual operador manual é necessário?
Todos os modelos da Yokogawa utilizam o protocolo Brown; basta conectar uma resistência com o BT200 e alterar as opções de exibição
A Yokogawa também pode escolher a Hart
Há um botão no monitor? Se houver, pode-se usá-lo para fazer as alterações; a próxima opção em “Display” é KPA
Verifique se há botões no painel EJA. Algumas unidades vêm sem botões; nesse caso, é possível alterar as dimensões seguindo as instruções, ou então utilizar o operador manual.
Se o painel de display tiver botões, é possível fazer as alterações diretamente; basta seguir as instruções do manual