Problemas com os detectores de gases inflamáveis

2020-07-17View Original

Thread Content

O meu alarme: o sensor funciona normalmente quando testado individualmente, e a tensão da linha de sinal, de 24V, está em 23V, o que também é normal. No entanto, após conectar os fios, o indicador não exibe nada, e a tensão no circuito é de apenas 3V. Por fim, verificou-se que a isolação dos fios não é adequada. Gostaria de saber por que o sinal em linha única funciona normalmente, mas deixa de funcionar quando conectado ao painel. Sei que é devido a um problema de isolamento inadequado, mas não sei por quê. Por favor, expliquem
Reply #22020-07-20
Mude para outro. Há um problema interno; é preciso procurar o fabricante para substituição
Reply #32020-07-20
Alimentar o sensor com 24V separadamente funciona normalmente
Reply #42020-07-20
Se o cabo estiver em curto-circuito com o terra, não se forma um circuito normal. Como é que isso pode funcionar normalmente? . .
Reply #52020-07-21
Pode haver pontos internos na tabela que estejam aterrados. Está umedecido ou com água dentro?
Reply #62020-07-21
Sim, há um problema de aterramento, e eu mesmo não consigo consertá-lo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.