HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Fonte de alimentação principal da UPS e fonte de alimentação de bypass

2020-07-17View Original

Thread Content

No padrão de projeto de alimentação de instrumentos HG_T20509-2014, o item 5.3.3 diz que a fonte de energia principal do UPS e a fonte de energia de bypass devem ser alimentadas por barramentos diferentes. O que se entende por esses barramentos diferentes? Como devo estabelecer essas condições para a equipe elétrica?
Reply #22020-07-17
A alimentação dos instrumentos é considerada uma carga de importância especial, pertencente à categoria de cargas de primeiro nível. A fonte de energia principal deve ser classificada como carga de primeiro nível. Já a fonte de energia alternativa pode ser utilizada desde que não esteja localizada no mesmo gabinete, certo?
Reply #32020-07-17
Deve ser que não estão na mesma linha externa
Reply #42020-07-17
A barramento (BUS) refere-se aos diferentes segmentos de barramento no projeto de distribuição de energia. O ponto 5.3.3 indica que a fonte de energia principal do UPS e a fonte de energia de bypass não devem ser alimentadas pelo mesmo segmento de barramento. Pode-se procurar um diagrama de conexões para entender melhor.
Reply #52020-07-21
Não entendi muito bem. Há alguma dúvida? Basta fornecer duas fontes de energia para o sistema elétrico. Além disso, está bem claro nos padrões que elas devem vir de barramentos diferentes
Reply #62020-07-27
Por favor, é suficiente mencionar apenas os diferentes trechos de barramento, sem precisar indicar o nível de carga?
Reply #72020-07-28
Isso foi uma negligência minha; ontem analisei os padrões, principalmente para ver onde fica a divisão entre vocês e o setor elétrico. O nosso UPS é responsabilidade dos instrumentistas, enquanto, segundo as normas padrão, o design do UPS deve ser feito por especialistas em eletricidade. Os instrumentistas precisam apenas fornecer informações sobre as saídas de energia do UPS; basta identificar a carga elétrica que será utilizada. Quando se define a demanda de energia do UPS, ela passa a ser considerada uma carga de primeiro nível.
Reply #82020-07-28
Agora, aqui também é a área de instrumentação que é responsável pelo design do UPS; a parte elétrica serve apenas para fornecer energia, e somos nós quem fazemos as exigências.
Reply #92020-07-28
Você tem certeza de que é uma carga de primeiro nível? A carga de primeiro nível não pode ser atendida apenas por barramentos diferentes; é necessário que haja duas fontes de energia distintas para fornecer energia. Ou seja, se dois transformadores diferentes fornecerem energia, as linhas de entrada desses dois transformadores também precisam ser linhas separadas e distintas.
Reply #102020-07-29
Então, coisas como níveis de carga, número de circuitos elétricos, etc., não têm relação com a eletricidade. Basta informar à equipe responsável pela eletricidade a capacidade do seu UPS; os requisitos relacionados às linhas de entrada já estão resolvidos
Reply #112020-07-29
Basta garantir que o fornecimento de energia elétrica seja para carga de primeiro nível

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.