Como usar o protetor contra surtos IOP32

2020-07-17View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por liu530014416 em 17/07/2020, às 17:28. Prezados professores, alguém aqui tem o manual desse tipo de protetor contra picos de tensão? Pelo que sei, a tensão de saída desse protetor é invertida; por exemplo, 3+ e 4-, resultando em 24V. Ao usar um multímetro para medir 1+ e 2-, obtém-se -24V. Qual é a razão disso? E o que representam essas quatro caixas nessa imagem? A série IOP HC abaixo está conectada à linha de controle de parada da bomba; quando o gabinete elétrico é energizado, o fusível do circuito secundário elétrico queima. Qual é a causa disso?
Reply #22020-07-19
Este tópico foi editado pela última vez por HEJIYUER em 19/07/2020, às 23:52. Tubo de descarga de gás GDT, supressor de tensão transiente TVSS 2. Reverso 1-2 em série, 3-4 em série, por que reverso? O GDT foi quebrado? 3. A tensão de circuito do DO-MCC é de 220AC; o IOP é utilizado para instrumentos com tensão de 24V, sendo sua tensão nominal de 36V. O GDT é quebrado por tensão, permitindo que a corrente seja direcionada para a terra (em condições de surto), fazendo com que o circuito elétrico L seja conectado à terra sem passar pelo contato/releador. (Proteção com relé é suficiente; usar proteção contra picos de tensão é um pouco desperdício.) Você deve continuar a usá-lo; é possível substituí-lo por um modelo que funcione com alimentação de 220V. 4. O restante, ver anexo.
Reply #32020-07-20
Muito obrigado, a tensão de saída invertida foi um mal-entendido da minha parte. Professor, o que você quer dizer é que a série IOP HC não pode ser usada com tensão de 220V? “O IOP é para instrumentos de 24V; a tensão nominal de 36V refere-se ao uso com corrente contínua?
Reply #42020-07-20
Embora a série IOP HC tenha uma corrente nominal de 5A, sua tensão é de 24V. Quando conectada ao circuito secundário de 220V, o tubo de descarga GDT é destruído pela tensão e é forçado a se conectar ao terra para liberar a corrente. O IOP-AC é adequado para circuitos de 220 V, mas sua corrente nominal é de apenas 1,75 A. Você pode consultar um técnico em eletricidade para saber qual é a corrente nominal do bobina do contatoor KM. Se for menor que 1,75, então o IOP-AC certamente pode ser utilizado ; Se for maior, pode-se optar por uma grade de proteção contra surtos alimentada a 220 V, pois ela possui uma corrente de funcionamento elevada. O DO-MCC certamente possui isolamento por relé no lado dos instrumentos; a instalação de um protetor contra picos de tensão serve justamente para proteger os relés. Já a capacidade dos contatos dos relés de sinal é, em geral, de 220/3A ou 5A, o que é muito maior do que o valor de IOP. Acho que é um pouco desnecessário.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.