Este tópico foi editado pela última vez por liu530014416 em 17/07/2020, às 17:28. Prezados professores, alguém aqui tem o manual desse tipo de protetor contra picos de tensão? Pelo que sei, a tensão de saída desse protetor é invertida; por exemplo, 3+ e 4-, resultando em 24V. Ao usar um multímetro para medir 1+ e 2-, obtém-se -24V. Qual é a razão disso? E o que representam essas quatro caixas nessa imagem? A série IOP HC abaixo está conectada à linha de controle de parada da bomba; quando o gabinete elétrico é energizado, o fusível do circuito secundário elétrico queima. Qual é a causa disso?
Este tópico foi editado pela última vez por HEJIYUER em 19/07/2020, às 23:52. Tubo de descarga de gás GDT, supressor de tensão transiente TVSS 2. Reverso 1-2 em série, 3-4 em série, por que reverso? O GDT foi quebrado? 3. A tensão de circuito do DO-MCC é de 220AC; o IOP é utilizado para instrumentos com tensão de 24V, sendo sua tensão nominal de 36V. O GDT é quebrado por tensão, permitindo que a corrente seja direcionada para a terra (em condições de surto), fazendo com que o circuito elétrico L seja conectado à terra sem passar pelo contato/releador. (Proteção com relé é suficiente; usar proteção contra picos de tensão é um pouco desperdício.) Você deve continuar a usá-lo; é possível substituí-lo por um modelo que funcione com alimentação de 220V. 4. O restante, ver anexo.
Muito obrigado, a tensão de saída invertida foi um mal-entendido da minha parte. Professor, o que você quer dizer é que a série IOP HC não pode ser usada com tensão de 220V? “O IOP é para instrumentos de 24V; a tensão nominal de 36V refere-se ao uso com corrente contínua?
Embora a série IOP HC tenha uma corrente nominal de 5A, sua tensão é de 24V. Quando conectada ao circuito secundário de 220V, o tubo de descarga GDT é destruído pela tensão e é forçado a se conectar ao terra para liberar a corrente. O IOP-AC é adequado para circuitos de 220 V, mas sua corrente nominal é de apenas 1,75 A. Você pode consultar um técnico em eletricidade para saber qual é a corrente nominal do bobina do contatoor KM. Se for menor que 1,75, então o IOP-AC certamente pode ser utilizado ; Se for maior, pode-se optar por uma grade de proteção contra surtos alimentada a 220 V, pois ela possui uma corrente de funcionamento elevada. O DO-MCC certamente possui isolamento por relé no lado dos instrumentos; a instalação de um protetor contra picos de tensão serve justamente para proteger os relés. Já a capacidade dos contatos dos relés de sinal é, em geral, de 220/3A ou 5A, o que é muito maior do que o valor de IOP. Acho que é um pouco desnecessário.