Como definir a escala da corrente do motor no DCS?

2020-07-18View Original

Thread Content

O sinal de corrente do motor assíncrono acionado por inversor de frequência é enviado ao DCS. O próprio inversor emite uma corrente de 4-20 miliamperes. Como deve ser definido o intervalo de medição no DCS? Motor assíncrono comum, que utiliza um multímetro trifásico para gerar uma saída de 4-20 miliamperes. Como definir a escala de medição no DCS?
Reply #22020-07-18
O painel de alimentação é equipado com transformadores de corrente, que enviam os dados para o DCS por meio de transmissores de corrente
Reply #32020-07-18
Sua pergunta é um pouco complicada. Vou descrevê-la separadamente, conforme você pediu: 1. Se for um controle por frequência variável, o objetivo de controle é alcançado através da alteração da velocidade do motor. Portanto, 4-20mA corresponde à configuração de abertura de 0-100% do sistema de controle (independentemente de o ventilador estar ligado ou desligado, é possível definir isso no DCS como 0-100% e realizar a inversão necessária). Nesse momento, é possível controlar os parâmetros correspondentes por meio da regulação de frequência, como vazão ou temperatura. 2. Para motores comuns, que não passam por tratamento de frequência variável, o motor funciona sempre à velocidade especificada. Portanto, nesse momento ele não é utilizado como meio de ajuste para alterar os parâmetros. Então, qual é o sentido da configuração de 4-20mA?
Reply #42020-07-18
O valor da faixa de corrente do conversor de frequência determina o valor a ser definido no DCS. Em contrapartida, a corrente do conversor de frequência é convertida, de acordo com a faixa de medição, para um valor no formato 4-20mA. O DCS, por sua vez, converte esse sinal de 4-20mA de volta em um valor de corrente.
Reply #52020-07-19
A unidade de acionamento de frequência variável e o motor assíncrono trifásico comum enviam sinais de corrente de 4-20mA para o DCS; não há necessidade de ajuste da velocidade. Utilizando a saída 4-20mA disponível no próprio conversor de frequência ; Os dispositivos de proteção dos motores assíncronos trifásicos comuns não possuem saída de sinal de corrente de 4-20mA. Para isso, é utilizado um multímetro de corrente de segunda geração, que converte a corrente primária em um sinal de corrente de 4-20mA, para ser enviado ao DCS. Esses dois tipos de motores têm configurações diferentes nos painéis de controle. O primeiro painel define sua escala com base na corrente nominal do motor (por exemplo, 75A); nesse caso, a escala definida pelo painel é 75. Já o segundo painel define sua escala com base na escala do multímetro (por exemplo, entrada de 100/5); nesse caso, a escala definida pelo painel é 100.
Reply #62020-07-19
Em geral, é raro que a intensidade da corrente seja expressa diretamente (pelo menos nos casos com os quais tive contato). Pelo contrário, o segundo método de configuração que você mencionou possui uma relação correspondente: por exemplo, 50% da saída de corrente corresponde a valores de parâmetros relacionados (temperatura, vazão, etc.).
Reply #72020-07-20
Experiência: acima de 3KW, corrente = 2*potência; Corrente de 3KW ou menos = 2,5 * potência. Sem a ajuda de especialistas em eletricidade ou dos fabricantes, é possível definir a faixa de operação do DCS seguindo essas instruções.
Reply #82020-07-20
A faixa correspondente a 4-20mA geralmente é o dobro da corrente nominal de motores de partida suave e conversores de frequência, e normalmente é possível modificar essa configuração nos conversores de frequência.
Reply #92020-07-21
Já conversei com os engenheiros de DCS dos instrumentos; a faixa correspondente a 4-20mA geralmente é a corrente nominal do motor, seja para motores com arranque suave ou conversores de frequência.
Reply #102020-07-24
Deve-se calcular com base na relação de transformação do CT e na relação de transformação do transmissor de corrente
Reply #112020-07-31
O principal objetivo de termos um feedback de corrente aqui é determinar, por meio das anomalias na corrente, se o motor está sem carga (quando não há material para ser processado) ou sobrecarregado (quando os canais de fluxo estão obstruídos). O objetivo do autor do tópico provavelmente é o mesmo, não é?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.