Este tópico foi editado pela última vez por “Amanhã será melhor”, em 2020-7-20, às 07:45. Área de Engenharia de Processos – Versão de Controle Automático de Instrumentos – Pergunta do Dia – Pergunta nº 2020-07-18. Questão para discussão: 180. Quais dispositivos devem ter proteção contra aterramento?
Reply #22020-07-20
1 Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; 2 Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; 3 Parafusos de proteção contra raios, espaçamentos de proteção, pára-raios e chassi dos capacitores de acoplamento ; 4 Suportes para isoladores, luvas de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, etc ; 5. Invólucros dos geradores, transformadores, motores e capacitores, bem como a cobertura metálica dos cabos elétricos ; 6 Estruturas metálicas de painéis de distribuição, armários de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; 7 Estruturas metálicas de equipamentos elétricos, tanto em ambientes internos quanto externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado. 8. Em sistemas de baixa tensão de 380V, trifásicos e com quatro fios, é recomendado que os equipamentos elétricos sejam protegidos por meio da conexão à terra.
9. Gabinete de controle dos instrumentos.
10. Instrumentos de medição no local, válvulas eletromagnéticas
Reply #32020-07-20
Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; Parafusos de proteção contra raios, espaços de proteção, pára-raios, chassi dos capacitores de acoplamento ; Suportes para isoladores, tubos de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, entre outros ; Invólucros de geradores, transformadores, motores elétricos e capacitores, bem como a camada metálica dos cabos elétricos ; Estruturas metálicas de painéis de distribuição, quadros de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; Estruturas metálicas de equipamentos elétricos internos e externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado.
Reply #42020-07-20
Em alguns casos, a carcaça de determinados dispositivos, ou o próprio corpo do dispositivo, pode ficar eletrificado. A eletricidade presente pode ser causada por vazamento de corrente, eletricidade indutiva ou eletricidade estática. A carga é conduzida para a terra por meio da conexão à terra.
Reply #52020-07-20
Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; Parafusos de proteção contra raios, espaços de proteção, pára-raios, chassi dos capacitores de acoplamento ; Suportes para isoladores, tubos de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, entre outros ; Invólucros de geradores, transformadores, motores elétricos e capacitores, bem como a camada metálica dos cabos elétricos ; Estruturas metálicas de painéis de distribuição, quadros de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; Estruturas metálicas de equipamentos elétricos internos e externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado.
Reply #62020-07-20
Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; Parafusos de proteção contra raios, espaços de proteção, pára-raios, chassi dos capacitores de acoplamento ; Suportes para isoladores, tubos de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, entre outros ; Invólucros de geradores, transformadores, motores elétricos e capacitores, bem como a camada metálica dos cabos elétricos ; Estruturas metálicas de painéis de distribuição, quadros de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; Estruturas metálicas de equipamentos elétricos internos e externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado.
Reply #72020-07-20
Equipamentos elétricos que devem ser aterrados: 1. Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; 2 Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; 3 Parafusos de proteção contra raios, espaçamentos de proteção, pára-raios e chassi dos capacitores de acoplamento ; Equipamentos elétricos que necessitam de aterramento de proteção: 1 Base para suportar isoladores, mangueiras para passagem por paredes, fusíveis de alta tensão, disjuntores de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, etc ; 2 Invólucros dos geradores, transformadores, motores e capacitores, bem como a cobertura metálica dos cabos elétricos ; 3 Estruturas metálicas de quadros de distribuição, armários de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; 4 Estruturas metálicas de equipamentos elétricos tanto em ambientes internos quanto externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado. Em sistemas de baixa tensão de 380V, trifásicos e com quatro fios, é recomendado que os equipamentos elétricos sejam protegidos por meio da conexão à terra (também é possível usar a proteção por aterramento, mas esses dois métodos não podem ser utilizados simultaneamente no mesmo sistema).
Reply #82020-07-20
A ligação à terra, implementada em medidores de eletricidade e nas partes metálicas de equipamentos elétricos, com o objetivo de evitar que tensões perigosas, decorrentes de falhas no isolamento ou outros acidentes, ponham em risco a segurança das pessoas, é denominada terra de proteção. Os elementos que possuem conexão de proteção à terra são: painéis e bases, invólucros dos instrumentos elétricos, caixas de distribuição, caixas de conexão, canaletas para fios, tubulações para fios e a camada de proteção dos cabos blindados.
Reply #92020-07-20
1 Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; 2 Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; 3 Parafusos de proteção contra raios, espaçamentos de proteção, pára-raios e chassi dos capacitores de acoplamento ; 4 Suportes para isoladores, luvas de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, etc ; 5. Invólucros dos geradores, transformadores, motores e capacitores, bem como a cobertura metálica dos cabos elétricos ; 6 Estruturas metálicas de painéis de distribuição, armários de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; 7 Estruturas metálicas de equipamentos elétricos, tanto em ambientes internos quanto externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado. 8. Em sistemas de baixa tensão de 380V, trifásicos e com quatro fios, é recomendado que os equipamentos elétricos sejam protegidos por meio da conexão à terra.
9. Gabinete de controle dos instrumentos.
10. Instrumentos de medição no local, válvulas eletromagnéticas
Reply #102020-07-20
As partes condutivas expostas dos seguintes equipamentos elétricos e aparelhos elétricos devem ser conectadas a um fio de proteção (PE), seja por meio da terração (em sistemas TT e IT), seja conectadas ao fio neutro (em sistemas TN). (1) Transformadores, motores elétricos, aparelhos elétricos, aparelhos elétricos de uso manual e portáteis. (2) Dispositivos de transmissão de equipamentos elétricos. (3) A estrutura metálica dos dispositivos de distribuição de energia, bem como as estruturas das painéis de distribuição e dos painéis de controle e proteção. (4) Tubos de proteção metálicos para cabos de distribuição, caixas de conexão metálicas para interruptores, etc.
Reply #112020-07-20
A ligação à terra, implementada em medidores de eletricidade e nas partes metálicas de equipamentos elétricos, com o objetivo de evitar que tensões perigosas, decorrentes de falhas no isolamento ou outros acidentes, ponham em risco a segurança das pessoas, é denominada terra de proteção. Os elementos que possuem conexão de proteção à terra são: painéis e bases, invólucros dos instrumentos elétricos, caixas de distribuição, caixas de conexão, canaletas para fios, tubulações para fios e a camada de proteção dos cabos blindados.
Reply #122020-07-20
Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; Parafusos de proteção contra raios, espaços de proteção, pára-raios, chassi dos capacitores de acoplamento ; Suportes para isoladores, tubos de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, entre outros ; Invólucros de geradores, transformadores, motores elétricos e capacitores, bem como a camada metálica dos cabos elétricos ; Estruturas metálicas de painéis de distribuição, quadros de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; Estruturas metálicas de equipamentos elétricos internos e externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado.
Reply #132020-07-21
Em alguns casos, a carcaça de determinados dispositivos, ou o próprio corpo do dispositivo, pode ficar eletrificado. A eletricidade presente pode ser causada por vazamento de corrente, eletricidade indutiva ou eletricidade estática. A carga é conduzida para a terra por meio da conexão à terra. As instalações de proteção contra raios, assim como o sistema de controle DCS, também precisam ser aterrados
Reply #142020-07-22
A proteção de aterramento é geralmente utilizada em sistemas de alimentação em que o ponto neutro do transformador de distribuição não está diretamente aterrado (sistema trifásico de três fios), com o objetivo de garantir que a tensão em relação ao terra, gerada quando os equipamentos elétricos perdem sua isolação e começam a vazar corrente, não exceda os limites de segurança. Quando o corpo humano entra em contato com a carcaça de um equipamento elétrico, o corpo funciona como um ramo em paralelo ao sistema de aterramento. Como a resistência do corpo humano (pelo menos 1000 ohms) é muito maior do que a resistência de aterramento (geralmente 4 a 10 ohms), a corrente que passa pelo corpo é muito pequena. Isso reduz o risco de choque elétrico. No entanto, deve-se ter cuidado: se houver curto-circuito na carcaça, a corrente fluirá pelo solo, criando diferentes níveis de potencial nas proximidades. Perto do eletrodo de aterramento, a densidade de corrente é alta, o que resulta em um grande gradiente de potencial. Quando uma pessoa caminha perto do eletrodo de aterramento, seus pés ficam em diferentes níveis de potencial, o que pode causar risco de tensão entre os pés. Para garantir a segurança, é melhor que a tensão entre os pés seja o menor possível. Por isso, os eletrodos de aterramento costumam ser feitos de redes metálicas, para aumentar a área de aterramento e diminuir a densidade de corrente. Assim, o gradiente de potencial nas proximidades do eletrodo de aterramento também diminui, e a tensão entre os pés também diminui. A prática comprovou que a utilização de terra de proteção é uma medida eficaz de proteção de segurança na rede elétrica de baixa tensão do nosso país atualmente. Como a proteção por terra se divide em proteção por aterramento e proteção por neutro, e os ambientes em que esses dois métodos de proteção são utilizados são diferentes, escolher o método inadequado não só afeta o desempenho da proteção para o cliente, mas também a confiabilidade do fornecimento de energia na rede elétrica.
Reply #152020-07-23
1 Ponto neutro de geradores, transformadores e grupos de capacitores; 2 Bobinas secundárias dos transformadores de corrente e tensão ; 3 Parafusos de proteção contra raios, espaçamentos de proteção, pára-raios e chassi dos capacitores de acoplamento ; 4 Suportes para isoladores, luvas de passagem por paredes, disjuntores de alta tensão, circuit breakers de alta tensão, interruptores de isolamento, chaves seccionadoras, etc ; 5. Invólucros dos geradores, transformadores, motores e capacitores, bem como a cobertura metálica dos cabos elétricos ; 6 Estruturas metálicas de painéis de distribuição, armários de disjuntores, painéis de controle, painéis de proteção e caixas de distribuição ; 7 Estruturas metálicas de equipamentos elétricos, tanto em ambientes internos quanto externos, bem como as partes metálicas das estruturas de concreto armado. 8. Em sistemas de baixa tensão de 380V, trifásicos e com quatro fios, é recomendado que os equipamentos elétricos sejam protegidos por meio da conexão à terra.
9. Gabinete de controle dos instrumentos.
10. Instrumentos de medição no local, válvulas eletromagnéticas
Reply #162020-07-31
Painel de instrumentos e base, invólucro dos instrumentos elétricos, caixas de distribuição, caixas de conexão, canaletas de passagem de cabos, tubos para fios, revestimento de proteção dos cabos blindados, etc.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.