Por que um dos módulos de alimentação de 24V da Siemens tem luz vermelha e o outro, luz verde?

2020-07-20View Original

Thread Content

Por que um dos módulos de alimentação de 24V da Siemens tem luz vermelha e o outro, luz verde? Qual professor tem o manual desse módulo?
Reply #22020-07-20
Este é um módulo redundante; se a luz vermelha acender, isso indica que a tensão pode ser insuficiente. Há um botão de ajuste ao lado, tente medir e ajustar com um multímetro
Reply #32020-07-20
Fiz a medição da tensão; em todos os casos, foi 23,5V
Reply #42020-07-21
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 21/07/2020, às 17:07. 1. O PSE202U é um módulo de redundância para fontes de alimentação; ele recebe duas entradas de 24V da SITOP. Pelo menos uma dessas duas linhas tem uma tensão abaixo do limite do PSE202U, por isso é gerado um erro. 2. Verifique se a configuração da tensão de limiar está adequada, medindo as tensões de saída das duas fontes de alimentação. Se todos os requisitos forem atendidos (24V e 0,3V), então é o valor da tensão de limiar que está alto. Para resolver isso, basta reduzir a tensão de limiar do PSE202U (há um potenciômetro para isso). 3. Se a tensão de saída de alguma fonte de alimentação for baixa, ajuste a tensão de saída da fonte.
Reply #52020-07-22
Professor, a tensão de entrada medida é basicamente de 23,95 V, e a tensão de saída é de 23,75 V. Qual é a função da tensão de limiar do PSE202U? Eu girei o botão do PSE202U e, de fato, a luz vermelha se transformou em verde. Qual é o impacto se a luz continuar vermelha?
Reply #62020-07-22
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 22/07/2020, às 17:15. 1. Se a luz vermelha do PSE202U acender, é possível que a saída de energia esteja funcionando normalmente; portanto, isso não afeta temporariamente o funcionamento dos dispositivos alimentados. No entanto, isso indica que há um problema no módulo de alimentação ou que seu estado não é normal. Por exemplo, se os valores de ajuste do PSE202U estiverem corretos, o acendimento da luz vermelha indica que a tensão de uma ou duas fontes de energia está baixa. Por um lado, se as tensões das duas fontes de alimentação forem baixas, a tensão de saída também será baixa. Quando a corrente de carga é alta, as perdas por condução aumentam, e a tensão que chega ao dispositivo pode ficar abaixo do valor necessário, o que pode causar um funcionamento anormal do dispositivo ; Em segundo lugar, pode haver um problema com uma das fontes de alimentação, fazendo com que a saída fique abaixo do valor mínimo necessário. Nesse caso, apenas uma fonte de alimentação funciona, o que elimina a redundância e reduz a confiabilidade do sistema. 2. Após o acendimento da luz vermelha, é necessário identificar rapidamente a causa e resolvê-la; caso contrário, não haverá garantia de fornecimento de energia confiável. 3. Os contatos auxiliares de status da fonte de alimentação e dos módulos redundantes não estão conectados ao sistema de controle DCS para monitoramento. Por isso, é difícil detectar falhas na fonte de alimentação por meio de inspeções regulares. Recomenda-se que sejam implementadas medidas para aumentar a rapidez e a eficácia na detecção de falhas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.