Por que um dos módulos de alimentação de 24V da Siemens tem luz vermelha e o outro, luz verde? Qual professor tem o manual desse módulo?
Este é um módulo redundante; se a luz vermelha acender, isso indica que a tensão pode ser insuficiente. Há um botão de ajuste ao lado, tente medir e ajustar com um multímetro
Fiz a medição da tensão; em todos os casos, foi 23,5V
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 21/07/2020, às 17:07. 1. O PSE202U é um módulo de redundância para fontes de alimentação; ele recebe duas entradas de 24V da SITOP. Pelo menos uma dessas duas linhas tem uma tensão abaixo do limite do PSE202U, por isso é gerado um erro. 2. Verifique se a configuração da tensão de limiar está adequada, medindo as tensões de saída das duas fontes de alimentação. Se todos os requisitos forem atendidos (24V e 0,3V), então é o valor da tensão de limiar que está alto. Para resolver isso, basta reduzir a tensão de limiar do PSE202U (há um potenciômetro para isso). 3. Se a tensão de saída de alguma fonte de alimentação for baixa, ajuste a tensão de saída da fonte.
Professor, a tensão de entrada medida é basicamente de 23,95 V, e a tensão de saída é de 23,75 V. Qual é a função da tensão de limiar do PSE202U? Eu girei o botão do PSE202U e, de fato, a luz vermelha se transformou em verde. Qual é o impacto se a luz continuar vermelha?
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 22/07/2020, às 17:15. 1. Se a luz vermelha do PSE202U acender, é possível que a saída de energia esteja funcionando normalmente; portanto, isso não afeta temporariamente o funcionamento dos dispositivos alimentados. No entanto, isso indica que há um problema no módulo de alimentação ou que seu estado não é normal. Por exemplo, se os valores de ajuste do PSE202U estiverem corretos, o acendimento da luz vermelha indica que a tensão de uma ou duas fontes de energia está baixa. Por um lado, se as tensões das duas fontes de alimentação forem baixas, a tensão de saída também será baixa. Quando a corrente de carga é alta, as perdas por condução aumentam, e a tensão que chega ao dispositivo pode ficar abaixo do valor necessário, o que pode causar um funcionamento anormal do dispositivo ; Em segundo lugar, pode haver um problema com uma das fontes de alimentação, fazendo com que a saída fique abaixo do valor mínimo necessário. Nesse caso, apenas uma fonte de alimentação funciona, o que elimina a redundância e reduz a confiabilidade do sistema. 2. Após o acendimento da luz vermelha, é necessário identificar rapidamente a causa e resolvê-la; caso contrário, não haverá garantia de fornecimento de energia confiável. 3. Os contatos auxiliares de status da fonte de alimentação e dos módulos redundantes não estão conectados ao sistema de controle DCS para monitoramento. Por isso, é difícil detectar falhas na fonte de alimentação por meio de inspeções regulares. Recomenda-se que sejam implementadas medidas para aumentar a rapidez e a eficácia na detecção de falhas.