Problemas com medidores de vazão por placa de orifício

2020-07-20View Original

Thread Content

Há um medidor de vazão com placa orifical, e o controle da bomba de transporte é feito por frequência variável. O controle de frequência original era de cerca de 50, com um fluxo de 300 litros por hora. Após a limpeza dos tubos, o controle de frequência continua em torno de 50, sem indicação de fluxo. O medidor foi desmontado (já foi substituído) e as placas de orifício estão intactas, sem nenhum arranhão. O controle de frequência está em torno de 70, e a vazão indica cerca de 90. As condições do processo são as mesmas de antes da lavagem. Qual é a razão para as grandes mudanças no fluxo antes e depois? Eu suspeito que o fluxo real do processo seja realmente assim tão alto
Reply #22020-07-20
A flange da placa de orifício possui canais em forma de sulco circular, formados em conjunto com a própria placa de orifício. Será que é necessário verificar se há obstruções nesses canais devido às operações de purga? Geralmente, as normas de purga exigem a remoção das placas de orifício, o que afeta a qualidade da purga e ainda pode causar acúmulo de poeira. Para referência.
Reply #32020-07-20
A própria placa de orifício geralmente não apresenta problemas. Principalmente, é preciso verificar as saídas de medição da pressão.
Reply #42020-07-21
1. Verificar o tubo de medição de pressão e a parte do transmissor.
2. Verificar a placa de orifícios e sua orientação.
3. Verificar se existem válvulas ou vias de derivação antes e depois do medidor de vazão, para controlar ou dividir o fluxo.
4. Problemas relacionados ao processo ou à bomba
Reply #52020-07-21
É necessário verificar com atenção se os orifícios de medição localizados em ambos os lados da placa de orifícios estão obstruídos. Se esses orifícios estiverem obstruídos, isso causará mudanças na diferença de pressão, afetando assim os cálculos.
Reply #62020-07-22
Há válvulas de regulação nos tubos? Se houver, por quais parâmetros é controlado?
Reply #72020-07-23
Verifique se a placa de orifícios está obstruída??
Reply #82020-07-24
Ao realizar a limpeza dos tubos, é necessário remover as placas de orifício, para evitar o desgaste causado pelos cantos afiados. Além disso, é preciso eliminar mais resíduos por um tempo
Reply #92020-07-24
Esse seu ponto é realmente um detalhe que costumamos negligenciar no dia a dia! Obrigado por compartilhar!
Reply #102020-09-08
O lado de pressão positiva provavelmente já está obstruído; houve uma redução muito grande em relação à quantidade original. Suspeita-se que haja sedimentos no lado de pressão positiva, e o tubo parece estar parcialmente obstruído! Use a bomba de pressão para ver se é possível aumentar o volume
Reply #112020-09-08
Se possível, verifique a precisão da medição da diferença de pressão nos cabeçalhos removidos, utilizando o método de exclusão para identificar os problemas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.