Que tipo de sinal é emitido pelo interruptor de diapasão Rosemount-2130?

2020-07-20View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por liu530014416 em 20/07/2020, às 20:22. Atualmente, está sendo utilizado o módulo vermelho; a placa de terminais de conversão DCS é ECS700 TUA711-DIR32. Parece que ela não suporta o modelo 2130.
Reply #22020-07-22
Pelo que se pode ver neste gráfico, trata-se de um sinal digital comum; se houver um modelo específico, é possível confirmar com precisão. Quanto a se o suporte para cartões é compatível ou não, isso ainda não está claro
Reply #32020-07-25
É uma saída de dois terminais: quando está ativada, há uma queda de tensão de 12V; quando não está ativada, ocorre uma queda de tensão total. Suas características de saída não são compatíveis com as das bobinas de relé de 24V.
Reply #42020-07-29
Eu fiz os testes: quando a saída é 0, a tensão é de mais de 7V; quando a saída é 1, a tensão é de 15V. Então, que tipo de placa deve ser utilizada no DCS?
Reply #52020-07-30
Esta postagem foi editada pela última vez por Dongcidadi em 30/07/2020 às 09:42. O canal correspondente ao interruptor de nível deve ser conectado de acordo com o método de conexão de sinal ativo descrito no item 3.3 das instruções do módulo.
Reply #62020-07-30
Os elementos de conversão dentro do gabinete devem ser capazes de distinguir a saída dos diapasões (7V e 15V) como dois estados de entrada (0, 1). A linha de entrada DI, projetada para contatos secos (interruptores com queda de tensão de 0 V), geralmente funciona com 18 V para abrir e 5 V para fechar. Parece que a placa DI do PLC (projetada para interruptores de queda de tensão), como a da Siemens, pode ter seus parâmetros ajustados. A bobina do relé de 24V também não tem os parâmetros adequados. . . Se realmente não der, mude de módulo. No entanto, é necessário fazer conexões adicionais no local, independentemente de se utilizar o sistema de 4 fios ou o sistema de 3 fios PNP.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.