Gostaria de pedir uma opinião: é necessário adicionar um recipiente de condensação ao tubo de medição da pressão dos gases quentes a alta temperatura, em faixas de 300 a 1000 graus, em condições de pressão negativa ou ligeiramente positiva?;
Não foi adicionado nada; nem no forno de aquecimento, nem no forno de queima há recipientes de condensação
Nos projetos que realizamos anteriormente, apenas foi adicionada pressão de vapor. No entanto, as normas estipulam que, quando a pressão indicada pelo manômetro excede 60 graus, é necessário adicionar um anel de condensação ou um sifão para evitar a condensação dos gases quentes
Com pressão negativa, não deve haver problema com condensação, já que o próprio tubo de transmissão de pressão também esfria. Porém, geralmente é necessário usar um coletor de pressão com proteção contra obstruções.
Nunca vi isso no manual de instalação desse coletor de amostragem de tensão anti-obstrução. Que tipo de dispositivo é esse?
O ar não flui no tubo de sucção; portanto, não é necessário usar um condensador
Não só não é necessário adicioná-lo, mas o tubo de medição de pressão também deve ser o mais grosso, reto e curto possível. Em temperaturas tão altas, é preciso usar isolamento térmico ou um revestimento interno. 200 mm de distância entre o instrumento de medição de pressão e o isolante térmico já é suficiente; além disso, o comprimento pode ser ajustado de acordo com a temperatura das outras conexões.