2020-07-23View Original

Thread Content

No pcs7, nas diagramas lógicos do tipo FC, as entradas digitais não permitem que sejam forçadas. Ao abrir a tabela de variáveis no diagrama lógico do tipo FC e alterar o valor para 1, isso funciona por um momento e, em seguida, o valor é redefinido. Como forçar o DI? E como redefinir após a forçação? Peço que os especialistas me informem
Reply #22020-07-24
Faça um bypass de teste, adicione uma variável interna e altere diretamente o valor dessa variável interna.
Reply #32020-07-25
Este tópico foi editado pela última vez por Acompanhando você_RGiyw em 25/07/2020, às 09:22. Não é possível forçar isso, pois há entradas externas; será que o dispositivo é reiniciado em cada ciclo de varredura? É assim que se escreve, como na imagem abaixo? Forçando diretamente para M140.0. Sou iniciante, por favor, alguém mais experiente possa me corrigir
Reply #42020-07-27
Assim está bom, e se quiser algo ainda mais prático, pode colocar o m140.0 na interface, por exemplo, criando um botão de teste; o sinal de saída correspondente também pode ser exibido, tornando-se assim uma interface de teste completa. No entanto, se isso for relacionado à segurança, como medida de precaução, é melhor remover ou desligar o bypass quando for utilizado na prática.
Reply #52020-07-27
No PCS7, todos os blocos funcionais são do tipo CFC. Com a utilização desses blocos, é possível realizar simulações e ativar funções específicas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.