Hoje encontrei um problema: no módulo SU200AI da Siemens, há um canal conectado ao medidor de vazão. O computador mostra que a variação do fluxo é grande, mas o medidor de vazão em si está estável, assim como a medição da corrente elétrica. Ao verificar os parâmetros no computador, percebe-se que realmente há flutuações. As configurações de filtragem estão corretas. Quando se utiliza um gerador de sinais, as flutuações diminuem um pouco. Também já tentei reconfigurar a conexão à terra, mas o problema persiste. Até mesmo troquei o módulo, mas continua igual. Alguém já enfrentou esse problema? Poderia me dar alguma dica? Por favor
Aterrar o medidor de vazão, substituir por par trançado blindado, adicionar uma barreira de isolamento, etc
O gerador de sinais é o sinal enviado a partir dos medidores locais? Há barreiras de segurança?
Causado por interferências na linha. Alguns no andar de cima apresentaram os métodos.
O cabo dos instrumentos não tem camada de blindagem, precisando ser aterrado em um único extremo
Já foi feito o teste pelo canal direto, e também no local; as flutuações são as mesmas. Agora, só falta substituir o cabo de alimentação; vamos desligar o equipamento e tentar conectar um novo cabo de alimentação para os instrumentos
Se houver um inversor de frequência dentro do quadro de distribuição, adicione um filtro
O cabo de alimentação é blindado, ou há interferência de equipamentos de alta e baixa frequência no local, ou interferência na alimentação de outros equipamentos. Pessoalmente, acho que ainda é um problema com o canal de transmissão.
Já tivemos esse problema antes: com 4 canais de entrada analógica que não são utilizados, é necessário fazer um curto-circuito neles; eles não podem ficar vazios
Os canais inúteis já foram conectados diretamente ao terminal M
Mesmo com todas essas medidas, ainda há flutuações. Só resta suspeitar que o módulo de transmissão 4-20mA do medidor de vazão esteja instável. Pode-se usar um amperímetro para medir a corrente em mA que é gerada Talvez não tenha nada a ver com o PLC ou com a fonte de alimentação.
Ainda é causado por interferências. Você ainda está fazendo os testes? Tente encontrar uma peça de reposição no local do gabinete para enviar um sinal. Se o problema persistir, pode ser que haja algum problema na configuração ?
Tudo isso está confirmado como correto. Eu enviei os sinais diretamente pelo canal, usando um gerador de sinais; as flutuações são as mesmas
Depois de preparar a parada, tente ligar a alimentação no UPS dos instrumentos. O problema persiste há muito tempo; antes não se dava muita atenção a isso. A configuração deve estar correta
Só quero saber qual é o problema, afinal, e como ele será resolvido
Desconecte todos os outros sinais para ver se é interferência de sinal.
São todos os sinais de entrada neste módulo que estão flutuando?
O dono do tópico conseguiu resolver? Geralmente, basta fazer um curto-circuito; também é possível configurar para aumentar o tempo de filtragem