Sobre o Siemens S7200: pedindo ajuda aos especialistas

2020-07-23View Original

Thread Content

Hoje encontrei um problema: no módulo SU200AI da Siemens, há um canal conectado ao medidor de vazão. O computador mostra que a variação do fluxo é grande, mas o medidor de vazão em si está estável, assim como a medição da corrente elétrica. Ao verificar os parâmetros no computador, percebe-se que realmente há flutuações. As configurações de filtragem estão corretas. Quando se utiliza um gerador de sinais, as flutuações diminuem um pouco. Também já tentei reconfigurar a conexão à terra, mas o problema persiste. Até mesmo troquei o módulo, mas continua igual. Alguém já enfrentou esse problema? Poderia me dar alguma dica? Por favor
Reply #22020-07-24
Aterrar o medidor de vazão, substituir por par trançado blindado, adicionar uma barreira de isolamento, etc
Reply #32020-07-24
O gerador de sinais é o sinal enviado a partir dos medidores locais? Há barreiras de segurança?
Reply #42020-07-24
Causado por interferências na linha. Alguns no andar de cima apresentaram os métodos.
Reply #52020-07-24
O cabo dos instrumentos não tem camada de blindagem, precisando ser aterrado em um único extremo
Reply #62020-07-24
Já foi feito o teste pelo canal direto, e também no local; as flutuações são as mesmas. Agora, só falta substituir o cabo de alimentação; vamos desligar o equipamento e tentar conectar um novo cabo de alimentação para os instrumentos
Reply #72020-07-25
Se houver um inversor de frequência dentro do quadro de distribuição, adicione um filtro
Reply #82020-07-25
O cabo de alimentação é blindado, ou há interferência de equipamentos de alta e baixa frequência no local, ou interferência na alimentação de outros equipamentos. Pessoalmente, acho que ainda é um problema com o canal de transmissão.
Reply #92020-07-25
Já tivemos esse problema antes: com 4 canais de entrada analógica que não são utilizados, é necessário fazer um curto-circuito neles; eles não podem ficar vazios
Reply #102020-07-27
Os canais inúteis já foram conectados diretamente ao terminal M
Reply #112020-07-27
Mesmo com todas essas medidas, ainda há flutuações. Só resta suspeitar que o módulo de transmissão 4-20mA do medidor de vazão esteja instável. Pode-se usar um amperímetro para medir a corrente em mA que é gerada Talvez não tenha nada a ver com o PLC ou com a fonte de alimentação.
Reply #122020-07-28
Ainda é causado por interferências. Você ainda está fazendo os testes? Tente encontrar uma peça de reposição no local do gabinete para enviar um sinal. Se o problema persistir, pode ser que haja algum problema na configuração ?
Reply #132020-07-28
Tudo isso está confirmado como correto. Eu enviei os sinais diretamente pelo canal, usando um gerador de sinais; as flutuações são as mesmas
Reply #142020-07-28
Depois de preparar a parada, tente ligar a alimentação no UPS dos instrumentos. O problema persiste há muito tempo; antes não se dava muita atenção a isso. A configuração deve estar correta
Reply #152020-08-02
Só quero saber qual é o problema, afinal, e como ele será resolvido
Reply #162020-08-08
Desconecte todos os outros sinais para ver se é interferência de sinal.
Reply #172020-08-11
São todos os sinais de entrada neste módulo que estão flutuando?
Reply #182020-08-17
O dono do tópico conseguiu resolver? Geralmente, basta fazer um curto-circuito; também é possível configurar para aumentar o tempo de filtragem

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.