Thread Content
Na tabela de dados da válvula, a posição em caso de falha na fonte de ar é: “Manutenção a ar/Esteira elétrica”. O que isso significa? A válvula de interrupção de energia, sem interrupção do fluxo de gás, deve estar fechada ou aberta?
Manutenção da pressão = Manutenção da posição sem pressão: o ar de comando é a fonte de energia final; independentemente de o solenóide (ou o posicionador) estar ligado ou desligado, a válvula mantém sua posição mesmo sem pressão. Sem interrupção de energia, sem interrupção de fluxo: já que não há interrupção no fluxo, então deve-se seguir as instruções para situações de falta de energia – fechar a válvula.
A perda de pressão não é necessária; a válvula se fecha dependendo da configuração do cilindro responsável por ela: se é um tipo que se fecha com ar, ou um que se abre com ar. Ou então, pode haver uma função de manutenção da posição, graças aos molas do cilindro. Ou ainda, pode ser um tipo de dois efeitos, sem molas, onde as duas extremidades são acionadas pelo ar.
Se a tabela de dados exigir um fechamento por perda de pressão, não importa qual mecanismo de acionamento ou configuração seja utilizada, é preciso que o “fechamento por perda de pressão” seja garantido, certo? 1. Há molas que, após a perda de pressão, empurram a válvula para uma posição segura. 2. Sem molas, após a perda de pressão, conta-se com o tanque de armazenamento de ar e os componentes pneumáticos para empurrar a válvula para a posição segura. 3. Se for necessário manter a posição, use a válvula de bloqueio para fechar completamente as entradas/saídas do atuador. As ações acima não têm nada a ver com sinais elétricos.