Thread Content
Gostaria de perguntar: no padrão HG/T20509-2014, em “5.3.4”, para instrumentos de medição e controle com fontes de alimentação duplas, quando eles são alimentados por um UPS e por outra fonte de alimentação convencional independente, é recomendável que seja utilizado um transformador de isolamento na fonte de alimentação convencional. ”Como entender a fonte de alimentação dupla aqui?
É que há duas fontes de alimentação, qual é o problema nisso?
Fonte de energia dupla significa que, quando uma das fontes de energia falha, a outra não deve ser danificada ao mesmo tempo, mas sim continuar fornecendo energia!
Refere-se a um instrumento, ou a um conjunto de instrumentos, capaz de receber alimentação elétrica em duas fontes. (Medidor separado, poucas entradas de energia)
Um medidor ou dispositivo de controle pode receber energia de duas fontes ao mesmo tempo; caso uma delas falhe, a outra ainda garante o funcionamento normal do instrumento. Essa ideia de dualidade provavelmente vem de uma tradução mecânica de materiais em língua estrangeira.
Essa duplação corresponde à multiplicação, ou seja, dois circuitos de energia, com o circuito de reserva sendo ativado automaticamente. Se o instrumento utiliza eletricidade contínua, uma maneira simples é fornecer duas fontes de corrente contínua, compartilhando o polo negativo ou o positivo. Em seguida, utiliza-se a propriedade de condução unidirecional dos diodos para alimentar o instrumento em paralelo, garantindo que, caso uma das fontes falhe, a outra ainda consiga fornecer energia ao instrumento sem problemas. Quando há mais de duas vias, chama-se alimentação multiplexada. Neste caso, quando se necessita de um UPS e de uma fonte de energia convencional como reserva, é necessário utilizar um transformador de isolamento na fonte de energia convencional, principalmente para evitar problemas relacionados à corrente de aterramento. Algumas UPS não são isoladas internamente da rede elétrica.