Novo válvula de regulação Memosyn em cartão Deltav AO

2020-07-27View Original

Thread Content

Foi adicionado um novo válvula de regulação SVII AP (Mersonilan); segundo as informações do projeto, ela possui suporte ao protocolo HART. 1. Eu selecionei o tipo de canal HART AO na lista de IOs. 2. Depois de fazer a configuração, percebi que o circuito não estava funcionando. Além disso, vi que a luz vermelha triangular localizada na parte inferior do cartão AO piscava, e a luz do canal também piscava. (Todos os cabos foram conectados, e foi verificado que está tudo correto.) 3. Altere o tipo de AO na lista de IOs (escolha a saída AO, sem o protocolo HART). 4. Com isso, tudo volta ao normal, e há também saída de corrente. 5. Depois, percebeu-se que a válvula de controle no local não estava funcionando. 6. Verificou-se que havia variação de corrente de 4–20 mA na entrada do barramento de segurança (controle manual da válvula pelo DCS); a tensão era de 14 V. A saída da barreira de segurança é aquela em que não há corrente nem tensão. 7. A barreira de segurança foi substituída (P+F KFD2-SCD-Ex1); o mesmo aconteceu com a barreira de segurança que já estava em uso.
8. Foi utilizado um gerador de sinais para fornecer um sinal de corrente ativa na entrada da barreira de segurança, de modo a fazer com que a válvula se movesse.
9. O canal AO também foi substituído; o mesmo procedimento foi adotado nesse caso. Solicitar no grupo. . . Os engenheiros da Emerson também disseram que nunca encontraram isso.
Reply #22020-07-28
Se for alterado para algo que não seja HERT, ainda haverá problemas. É preciso levar em consideração fatores externos. Verifique se os cabos do posicionador da válvula estão corretamente conectados? Do lado do DCS, é possível desativar a detecção de saída; há saída em formato 4-20MA. Se não houver problemas, então o problema está no lado externo
Reply #32020-07-28
Há um problema com a saída AO; verifique a configuração. Embora haja corrente na saída AO, a tensão está incorreta.
Reply #42020-07-28
Eu copiei a configuração de outro módulo. De manhã, enviei novamente um sinal ativo pela entrada do barramento de segurança; tudo funcionou normalmente. Mesmo quando ignorei o barramento de segurança e liguei diretamente o canal AO ao localizador, a válvula se movimentou. No entanto, foi possível observar que havia variações intensas na corrente elétrica (eu enviei 4 mA pelo DCS, mas a medição mostrou que a corrente variava entre 4 mA e 10 mA)
Reply #52020-08-03
Esta publicação foi editada pela última vez por sdlyml em 3/8/2020, às 14:34. Você verificou os cabos entre o cartão Emerson e a barreira de isolamento em CD? O positivo e o negativo não estão conectados de forma errada? Suspeita-se que os polos positivo e negativo desta linha estejam invertidos
Reply #62020-08-06
É possível que haja um erro na escolha entre o modo ativo/passivo do sinal durante a configuração. Se isso não funcionar, tente usar um bloco de função AO. Às vezes, também podem ocorrer problemas com os módulos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.