Gostaria de pedir a opinião de vocês: no cabo de sinal DO entre o MCC elétrico e o DCS, qual tipo de terra deve ser conectado ao fio de blindagem (apenas a blindagem principal, sem as blindagens secundárias)? Área de proteção ou local de trabalho?
Reply #22020-08-02
Ninguém vai me responder?
Reply #32020-08-02
DO é um circuito de 220VAC. O local de trabalho do 220 é a linha N.
Reply #42020-08-02
Você precisa ser paciente!
Reply #52020-08-03
Esse problema é complicado. Gente experiente do escritório de projetos, por que os pontos DO e as linhas de alimentação elétrica de 220V são conectados aos gabinetes do DCS? Na minha opinião, esse método não é muito razoável e não é seguro. Por que o DO unificado pelo MCC não adiciona mais um circuito, e então o DCS não utiliza um relé para acioná-lo, em vez disso, utiliza o circuito de tensão de 220V do circuito secundário elétrico? 220V conectado à terra de funcionamento; os outros sinais conectados à terra de blindagem (à prova de explosões).
Reply #62020-08-03
O fio terra do cabo de alimentação de 220VAC está conectado ao terra de proteção. O local de blindagem é um tipo de local de trabalho. O sinal DO do DCS para o MCC deve ser considerado um tipo de circuito de sinal. De acordo com o documento de aprovação de 2019 para o projeto de aterramento em indústrias petroquímicas, seu fio de blindagem ainda precisa ser conectado ao terra de funcionamento. Apenas alguns fabricantes de DCS e especialistas mais experientes dizem que esses fios de blindagem dos DO podem não ser conectados à terra ou ser conectados à terra de proteção. Confusão.
Reply #72020-08-03
É DO para controlar o motor de alta tensão ou 220VDC?
Reply #82020-08-03
Formar um circuito é uma coisa, mas conectar 220V ao gabinete DCS é muito perigoso. O que quero dizer é se devemos considerar adicionar um armário no MCC, além de relés, para transformar o sistema DCS em um circuito de 24V, evitando que a tensão de 220V seja conectada ao DCS. (Se for adicionado ao lado do DCS, com isolamento por relé, acho que o consumo de energia nos circuitos de 220V, com tantos cabos DO entre os MCCs e o DCS, é um desperdício.)
Reply #92020-08-03
Experiência de trabalho: geralmente, é feita uma conexão em terra monolateral, conectada à barra de cobre de terra blindada do gabinete DCS
Reply #102020-08-03
Nesse caso, o DO de saída do DCS teria que passar de contato seco para contato úmido, com saída de 24VDC para acionar as bobinas dos relés no lado elétrico; parece que isso é possível. É que nunca vi isso sendo feito na prática. . Talvez seja porque foi adicionado um relé, o que causou um aumento nos pontos de falha no circuito?
Reply #112020-08-03
Isso está conectado ao terra de blindagem dos sinais AI/AO/DI/DO que vêm do local?
Reply #122020-08-03
paciente! não patien.
Reply #132020-08-03
Como exemplo de comparação, os botões da coluna de operação no local do motor. O cabo é conectado do local ao painel de controle elétrico, utilizando cabos blindados. DC de alta tensão/CA de baixa tensão: o revestimento de blindagem deve ser conectado ao terra de proteção ou ao terra de sinal? Existem princípios de design para eletricidade?
Reply #142020-08-03
https://bbs.hcbbs.com/thread-1392825-1-1.html
Reply #152020-08-04
Não é muito. Você transmite um sinal passivo para o sistema elétrico; esse sinal chega até os relés elétricos. Só que eles são acionados por uma tensão de 220V. O sinal transmitido também chega aos relés de saída, mas nesse caso, os instrumentos utilizam uma tensão de 24V. Do instrumento, o DO até o MCC também é um único circuito, até o relé de acionamento elétrico; basta que o relé consiga acioná-lo. Tem um cara lá embaixo que respondeu muito bem a essa pergunta; você pode dar uma olhada. Ele fez projetos para estrangeiros, e isso é seguro e razoável. Apenas muitos projetos no país seguem os métodos antigos de PLC, e muitas normas precisam ser estudadas com profundidade. A tensão de 220V da rede elétrica sendo direcionada para o gabinete do DCS é algo que não deveria acontecer. Se for necessário fazer essa conexão, na minha opinião, o DCS deveria ser projetado com um gabinete de relés separado. Isso garante a segurança dos técnicos de manutenção do DCS.
Reply #162020-08-04
Obrigado! Acho que as especificações de design precisam ser claras: lol
Reply #172020-08-05
O terminal DO do instrumento é conectado ao bobina do relé de 24V; a saída do relé é conectada ao circuito de controle de 220V. Geralmente, é assim que se faz, não é? O ponto de aterramento depende de onde o relé de 24V está localizado. Aterramento de blindagem é, sem dúvida, aterramento de proteção.
Reply #182020-08-06
A ligação à terra de blindagem é descrita em detalhes nas especificações de projeto SH/T 3081-2019. É necessário realizar um aterramento diferente de acordo com o painel total e os painéis individuais do cabo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.