Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta de 2020-08-01: Questão para discussão: 193. Quais são as etapas para desativar um transmissor de diferença de pressão?
Reply #22020-08-03
Para transdutores de diferença de pressão com tubulações completas, em caso de parada total do funcionamento: abra a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Reply #32020-08-03
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Reply #42020-08-03
Feche a válvula de retenção e abra a válvula de equilíbrio, para esvaziar o resíduo; em seguida, desligue
Reply #52020-08-03
Feche a válvula de medição de pressão positiva, abra a válvula de equilíbrio, feche a válvula de medição de pressão negativa e, por fim, feche a válvula principal.
Reply #62020-08-03
Feche a válvula de pressão negativa, abra a válvula de equilíbrio, feche a válvula de pressão positiva
Reply #72020-08-03
Abra a válvula de equilíbrio, feche o lado de pressão negativa e feche o lado de pressão positiva.
Reply #82020-08-03
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Reply #92020-08-03
Abra a válvula de equilíbrio, feche o lado de pressão negativa e feche o lado de pressão positiva.
Reply #102020-08-03
Para uma transmissora de pressão com tubulações completas, em caso de parada total do funcionamento: abra a válvula de equilíbrio; feche a válvula de pressão positiva; feche a válvula de pressão negativa; feche as duas válvulas de base; abra as duas válvulas de drenagem; feche novamente as duas válvulas de drenagem; desligue o fornecimento de energia ao transmissor.
Reply #112020-08-03
Abra a válvula de equilíbrio, feche as válvulas de pressão positiva e negativa, e feche a válvula de base
Reply #122020-08-03
Para transdutores de diferença de pressão com tubulações completas, em caso de parada total do funcionamento: abra a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Reply #132020-08-03
Primeiro, abra a válvula de equilíbrio (no meio). Em seguida, feche sequencialmente o lado de pressão positiva e o lado de pressão negativa. Por fim, feche novamente a válvula de medição de pressão.
Reply #142020-08-03
Desligue o transmissor de diferença de pressão, feche as válvulas de pressão positiva e negativa do transmissor, e abra a válvula de equilíbrio.
Reply #152020-08-03
Abra a válvula de equilíbrio. Em seguida, feche primeiro o lado de pressão positiva, depois o lado de pressão negativa, e por fim, feche novamente a válvula de medição de pressão
Reply #162020-08-03
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Reply #172020-08-03
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Reply #182020-08-03
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Reply #192020-08-04
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Reply #202020-08-04
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.