Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta de 2020-08-01: Questão para discussão: 193. Quais são as etapas para desativar um transmissor de diferença de pressão?
Para transdutores de diferença de pressão com tubulações completas, em caso de parada total do funcionamento: abra a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Feche a válvula de retenção e abra a válvula de equilíbrio, para esvaziar o resíduo; em seguida, desligue
Feche a válvula de medição de pressão positiva, abra a válvula de equilíbrio, feche a válvula de medição de pressão negativa e, por fim, feche a válvula principal.
Feche a válvula de pressão negativa, abra a válvula de equilíbrio, feche a válvula de pressão positiva
Abra a válvula de equilíbrio, feche o lado de pressão negativa e feche o lado de pressão positiva.
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Abra a válvula de equilíbrio, feche o lado de pressão negativa e feche o lado de pressão positiva.
Para uma transmissora de pressão com tubulações completas, em caso de parada total do funcionamento: abra a válvula de equilíbrio; feche a válvula de pressão positiva; feche a válvula de pressão negativa; feche as duas válvulas de base; abra as duas válvulas de drenagem; feche novamente as duas válvulas de drenagem; desligue o fornecimento de energia ao transmissor.
Abra a válvula de equilíbrio, feche as válvulas de pressão positiva e negativa, e feche a válvula de base
Para transdutores de diferença de pressão com tubulações completas, em caso de parada total do funcionamento: abra a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Primeiro, abra a válvula de equilíbrio (no meio). Em seguida, feche sequencialmente o lado de pressão positiva e o lado de pressão negativa. Por fim, feche novamente a válvula de medição de pressão.
Desligue o transmissor de diferença de pressão, feche as válvulas de pressão positiva e negativa do transmissor, e abra a válvula de equilíbrio.
Abra a válvula de equilíbrio. Em seguida, feche primeiro o lado de pressão positiva, depois o lado de pressão negativa, e por fim, feche novamente a válvula de medição de pressão
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.
Abrir a válvula de equilíbrio; Fechar a válvula de pressão positiva ; Fechar a válvula de vácuo ; Fechar as duas válvulas de raiz ; Abra as duas válvulas de drenagem ; Fechar as duas válvulas de escoamento de resíduos ; Desligue o alimentação do transmissor.