Thread Content
Qual é a maior distância de comunicação possível com o 485?
Esta publicação foi editada pela última vez por mutianly em 5/8/2020, às 10:15. A distância máxima de transmissão do barramento Industrial 485 é de 3000 metros. O RS-485 utiliza transmissão balanceada e recepção diferencial, portanto possui a capacidade de suprimir interferências em modo comum. Além disso, o transceptor de barramento possui alta sensibilidade, capaz de detectar tensões de até 200 mV; portanto, os sinais transmitidos podem ser recuperados a quilômetros de distância. O RS-485 opera em modo semiduplex, ou seja, a qualquer momento apenas um dos pontos pode estar em modo de transmissão. Por isso, o circuito de transmissão precisa ser controlado por um sinal de ativação. O RS-485 é muito útil para interconexão entre vários pontos, pois permite economizar muitos cabos de sinal. Ao utilizar RS-485, é possível criar sistemas distribuídos em rede, que permitem a conexão de até 32 drivers e 32 receptores em paralelo. A taxa de transmissão máxima do RS-485 é de 10 Mbps. O comprimento do par trançado balanceado é inversamente proporcional à taxa de transmissão; somente abaixo da taxa de 100 Kbps é possível utilizar o comprimento máximo de cabo especificado. A maior taxa de transmissão só pode ser alcançada a distâncias muito curtas. Geralmente, a taxa de transmissão máxima para um cabo par trançado com 100 metros de comprimento é de apenas 1 Mbps. O valor padrão para a distância máxima de transmissão da interface RS-485 é de 4000 pés (cerca de 1219 metros); na prática, ela pode atingir até 3000 metros. A distância maior afeta a taxa de transmissão. Na prática, devido a vários fatores, como interferências ambientais e no cabeamento, geralmente a distância acima de 1200 M torna a conexão instável.