Peço ajuda aos colegas mais experientes sobre o significado das instruções lógicas do módulo de relé Channel Relay 3500 da Bentley
Thread Content
Tenho duas dúvidas e gostaria de pedir ajuda aos seniores. 1. Na expressão lógica Bentley 3500 mostrada na figura acima, tomando como exemplo a segunda instrução, S07C01P01A2: S07 representa Slot7, C01 representa channel1, e A2 representa perigo. Então, o que representa P01? 2. Nas instruções do manual de ajuda mostrado na figura acima, existem dois tipos de operação “E”: Normal AND e True AND. Onde: (1) Normal AND – é a lógica resultante da operação “E” entre dois ou mais canais. Se algum dos canais entrar em um estado não válido (como em caso de falha no circuito do sensor), esse canal será removido desse conjunto lógico. O canal restante funciona como saída da lógica (2): True AND (AND verdadeiro). É a lógica resultante da operação de AND entre dois ou mais canais. Mesmo que um dos canais fique em estado não OK, ele continuará a fazer parte da lógica como um todo. Essas duas frases não são difíceis de entender, mas gostaria de fazer uma pergunta aos senhores mais experientes: como se configuram “normal e” e “verdadeiro e” durante a configuração? Em qual parte do software isso é feito? Eu não consegui encontrá-lo. Por favor, peço a ajuda de vocês, especialistas. Muito grato.2. A diferença entre “AND verdadeiro” e “AND normal” é que, no primeiro caso, considera-se apenas o estado, enquanto no segundo caso, levam-se em conta tanto o valor quanto o estado.
3. PXX é o valor que você escolhe. Na placa 42M, existem vários valores disponíveis para escolha, incluindo valores de frequência básica, valores de frequência dobrada, etc. Claro, você precisa marcar os parâmetros correspondentes nas configurações de Setpoint para que esses valores sejam exibidos na configuração da placa 33