Falhas comuns em localizadores

2020-08-06View Original

Thread Content

1. O posicionador da válvula recebe sinal de entrada, mas não possui sinal de saída. (1) O componente do ímã eletromagnético apresentou falha; recomenda-se substituí-lo. (2) A pressão do ar fornecido está incorreta; recomenda-se verificar a pressão da fonte de ar. (3) O ajuste do ponto zero da barreira do amplificador pneumático está muito alto; a barreira fica distante da ponteira de pulverização. (4) Obstrução das vias aéreas. (5) Conexão incorreta do circuito de ar (incluindo o amplificador). (6) Os polos positivo e negativo dos cabos de entrada do localizador elétrico/gasoso estão invertidos. 2. O posicionador da válvula não recebe sinal de entrada, mas o sinal de saída permanece no valor máximo. (1) O ajuste do ponto zero da barreira do amplificador pneumático está muito baixo; a barreira pressiona demais o bico de pulverização. (2) Obstrução da mangueira de pulverização. (3) A pressão de saída é lenta ou anormal. Isso pode causar danos na membrana do válvula de regulação, levando a vazamentos de ar. Isso resulta em um funcionamento lento da válvula de regulação, mesmo quando há um sinal de entrada, o que impede que a válvula realize a regulação necessária de forma eficaz. A solução é verificar a câmara da membrana e substituir a membrana em questão. 3. O posicionador não tem boa linearidade (1) A escolha da camisa de feedback ou da mola é inadequada, ou sua direção está incorreta. (2) O mecanismo de conexão de feedback não está bem instalado, ou há travamentos em algumas posições. (3) Há objetos estranhos no bocal ou na barreira. (4) Há um leve vazamento na pressão de retenção.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.