Problema de independência do circuito SIS

2020-08-07View Original

Thread Content

Há um circuito SIS: quando a pressão é alta, o sistema aciona a válvula borboleta para liberar a pressão; quando a pressão é baixa, a válvula é aberta para injetar ar. O mesmo transmissor de pressão, a mesma válvula. Sempre parece que há algo errado. Por favor, peça a um especialista para analisar.
Reply #22020-08-08
A válvula de alívio de pressão e a válvula de reabastecimento de pressão são a mesma coisa? São ambas parte da mesma tubulação?
Reply #32020-08-08
A válvula de alívio de pressão e a válvula de reabastecimento de pressão são a mesma coisa? São ambas parte da mesma tubulação?
Reply #42020-08-09
1. Posição de segurança da válvula sem pressão, deve estar aberta? Ainda fechar? 2. De acordo com o que você disse: a pressão H, ou a pressão L, ambas precisam ser ativadas em sequência. A válvula de pressão intermediária fica fechada (como uma válvula de respiração). O ponto final de alívio da pressão e o ponto inicial de recarga de pressão são o mesmo dispositivo?
Reply #52020-08-11
Não há nenhum problema, mas o que você descreveu é uma válvula borboleta que funcionaria como uma válvula de três vias? Existe uma válvula borboleta assim?
Reply #62020-08-12
Pressão alta e pressão baixa são duas situações. Então, acho que é independente.
Reply #72020-08-12
Não deveria haver uma válvula de admissão e uma válvula de escape? Como uma válvula consegue fazer isso? Válvula de três vias?
Reply #82020-08-12
Reservar um lugar no prédio, na minha opinião, é algo viável.
Reply #92020-08-12
Não houve erro na análise, certo? Não é possível reduzir isso no controle de processo? Como é possível retornar a um estado de segurança intrínseca quando há perigo?
Reply #102020-08-13
Se for a mesma válvula e o mesmo tubo, para que precisar dessa válvula? Basta liberar o ar diretamente. Assim, não há mais problema de alívio ou reabastecimento de pressão no tanque de armazenamento; Se for necessário realizar a compensação de pressão, usar um selo de nitrogênio é uma opção razoável. As válvulas devem ser separadas: uma para liberar a pressão alta e outra para compensar a pressão baixa ;
Reply #112020-08-13
Você tem aqui dois circuitos de intertravamento: no circuito 1, quando a pressão fica alta, o válvula se abre para liberar a pressão; no circuito 2, o válvula se abre para fornecer ar adicional. Se tudo estiver no sistema SIS, então não há necessidade de classificar separadamente as pressões altas e as pressões baixas. Os detectores…
Reply #122020-08-13
Você tem aqui dois circuitos de intertravamento: no circuito 1, quando a pressão fica alta, o válvula se abre para liberar a pressão; no circuito 2, o válvula se abre para fornecer ar adicional. Se tudo estiver no sistema SIS, então não há necessidade de classificar separadamente as pressões altas e baixas. Os detectores e válvulas devem ser configurados de acordo com o nível SIL mais alto, pois tanto os detectores quanto os componentes de atuação dos dois circuitos são os mesmos, e é preciso atender aos requisitos do circuito de maior nível.
Reply #132020-08-13
Se a descrição estiver correta, o nível SIL deste SIF provavelmente não é baixo, pelo menos deve ser do modo de alta demanda. A válvula de respiração também pode funcionar como um IPL eficaz, o que permite reduzir o nível SIL
Reply #142020-08-14
As condições de operação são complexas, o que dificulta a escolha da válvula de respiração adequada. Portanto, use este circuito no lugar da válvula de respiração
Reply #152020-08-14
A configuração para baixa pressão exige SIL1. Válvulas de abertura sob alta pressão não exigem classificação SIL.
Reply #162020-08-14
Requisitos ambientais. Coletar poeira. Além disso, há um excesso de nitrogênio, o que é prejudicial ao meio ambiente.
Reply #172020-08-15
Não vi o processo, então é difícil dizer. Mas há coletor de poeira, válvula borboleta e controle de pressão. Quando esses três estão juntos, a vedação da válvula borboleta fica bastante precária. Ela não é muito eficaz para controlar a pressão. Além disso, quando há poeira envolvida, a superfície de vedação acaba se obstruindo com a poeira, o que torna a válvula ainda menos eficiente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.