Thread Content
Há um circuito SIS: quando a pressão é alta, o sistema aciona a válvula borboleta para liberar a pressão; quando a pressão é baixa, a válvula é aberta para injetar ar. O mesmo transmissor de pressão, a mesma válvula. Sempre parece que há algo errado. Por favor, peça a um especialista para analisar.
A válvula de alívio de pressão e a válvula de reabastecimento de pressão são a mesma coisa? São ambas parte da mesma tubulação?
A válvula de alívio de pressão e a válvula de reabastecimento de pressão são a mesma coisa? São ambas parte da mesma tubulação?
1. Posição de segurança da válvula sem pressão, deve estar aberta? Ainda fechar? 2. De acordo com o que você disse: a pressão H, ou a pressão L, ambas precisam ser ativadas em sequência. A válvula de pressão intermediária fica fechada (como uma válvula de respiração). O ponto final de alívio da pressão e o ponto inicial de recarga de pressão são o mesmo dispositivo?
Não há nenhum problema, mas o que você descreveu é uma válvula borboleta que funcionaria como uma válvula de três vias? Existe uma válvula borboleta assim?
Pressão alta e pressão baixa são duas situações. Então, acho que é independente.
Não deveria haver uma válvula de admissão e uma válvula de escape? Como uma válvula consegue fazer isso? Válvula de três vias?
Reservar um lugar no prédio, na minha opinião, é algo viável.
Não houve erro na análise, certo? Não é possível reduzir isso no controle de processo? Como é possível retornar a um estado de segurança intrínseca quando há perigo?
Se for a mesma válvula e o mesmo tubo, para que precisar dessa válvula? Basta liberar o ar diretamente. Assim, não há mais problema de alívio ou reabastecimento de pressão no tanque de armazenamento; Se for necessário realizar a compensação de pressão, usar um selo de nitrogênio é uma opção razoável. As válvulas devem ser separadas: uma para liberar a pressão alta e outra para compensar a pressão baixa ;
Você tem aqui dois circuitos de intertravamento: no circuito 1, quando a pressão fica alta, o válvula se abre para liberar a pressão; no circuito 2, o válvula se abre para fornecer ar adicional. Se tudo estiver no sistema SIS, então não há necessidade de classificar separadamente as pressões altas e as pressões baixas. Os detectores…
Você tem aqui dois circuitos de intertravamento: no circuito 1, quando a pressão fica alta, o válvula se abre para liberar a pressão; no circuito 2, o válvula se abre para fornecer ar adicional. Se tudo estiver no sistema SIS, então não há necessidade de classificar separadamente as pressões altas e baixas. Os detectores e válvulas devem ser configurados de acordo com o nível SIL mais alto, pois tanto os detectores quanto os componentes de atuação dos dois circuitos são os mesmos, e é preciso atender aos requisitos do circuito de maior nível.
Se a descrição estiver correta, o nível SIL deste SIF provavelmente não é baixo, pelo menos deve ser do modo de alta demanda. A válvula de respiração também pode funcionar como um IPL eficaz, o que permite reduzir o nível SIL
As condições de operação são complexas, o que dificulta a escolha da válvula de respiração adequada. Portanto, use este circuito no lugar da válvula de respiração
A configuração para baixa pressão exige SIL1. Válvulas de abertura sob alta pressão não exigem classificação SIL.
Requisitos ambientais. Coletar poeira. Além disso, há um excesso de nitrogênio, o que é prejudicial ao meio ambiente.
Não vi o processo, então é difícil dizer. Mas há coletor de poeira, válvula borboleta e controle de pressão. Quando esses três estão juntos, a vedação da válvula borboleta fica bastante precária. Ela não é muito eficaz para controlar a pressão. Além disso, quando há poeira envolvida, a superfície de vedação acaba se obstruindo com a poeira, o que torna a válvula ainda menos eficiente