HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

A válvula de “desligamento em caso de falha” se fecha em caso de problema?

2020-08-11View Original

Thread Content

Sem dúvida, a resposta é sim. Caso contrário, não faríamos essa pergunta! Em diagramas de tubulações e instrumentação (P&ID) ou em outras informações de segurança de processo (PSI), as válvulas podem ser indicadas como “aberta em caso de falha”, “fechada em caso de falha” e “mantida em sua posição em caso de falha”. Isso indica quais ações a válvula deve executar em caso de falha no meio de operação (geralmente ar para instrumentos ou falha na alimentação elétrica). No sistema de reação em lote mostrado na Figura 1, os materiais dentro do tanque de reação são primeiro aquecidos pelo vapor presente no trocador de calor. Quando esses materiais atingem a temperatura de reação desejada, a válvula de vapor do trocador de calor é fechada, e água de resfriamento é introduzida para controlar a temperatura do tanque de reação. O fluxo de água é controlado pela válvula 1, que é uma válvula do tipo “aberta em caso de falha”; para que ela se feche, é necessária pressão de ar de controle. No dia em que o incidente ocorreu, a temperatura do tanque de reação começou a aumentar, provocando um alarme de temperatura elevada. O operador observou que o sinal da válvula 1 era “aberta completamente”. A temperatura do tanque de reação continuou a aumentar, até que finalmente foram acionados os alarmes de temperatura elevada e baixo fluxo de água de resfriamento. O operador não conseguiu identificar a causa do problema em 7 minutos, nem ativou o bypass de água de resfriamento de emergência para aumentar o fluxo de água de resfriamento para o tanque de reação. A ação final do sistema de parada de emergência é descarregar o material dentro do tanque reator no tanque de contenção de acidentes. Embora não tenha causado ferimentos a pessoas, constituiu um incidente de emissão ambiental. Você sabia? • O localizador da válvula 1, conectado às conexões mecânicas (caixa cinza na figura), converte os sinais de controle recebidos e os transmite ao atuador da válvula. • Graças ao mecanismo de conexão do braço de trabalho, o vástago da válvula se move, de acordo com as mudanças na pressão do ar, da posição aberta (Figura 2) para a posição fechada (Figura 3). Quando há um defeito na haste de conexão (Figura 4), a válvula permanece fechada. • Além da falha nos meios de transmissão, é preciso entender que as válvulas também podem não funcionar por muitas outras razões: as peças mecânicas podem apresentar falhas ou se soltar. As peças da válvula podem ficar travadas devido à ferrugem ou à sujeira. Os materiais dentro da válvula também podem causar seu travamento. O que você pode fazer? É necessário identificar a posição da válvula quando ocorre uma falha em alguma das válvulas críticas relacionadas à segurança na fábrica. É importante observar que os diagramas P&ID geralmente indicam o estado das válvulas quando há falha nos meios de alimentação (como energia elétrica, ar para instrumentos, etc.). É preciso entender que as válvulas podem não funcionar por muitas outras razões, além da falha nos meios utilizados para operá-las. É importante ir ao local para observar o funcionamento das válvulas, a fim de identificar e relatar quaisquer problemas que elas possam ter. Se você participar de atividades de identificação de riscos, como análise de riscos dos processos (PHA), revisões de gestão de mudanças (MOC) ou revisões de projeto, é necessário considerar as consequências de uma falha nas válvulas, ou seja, quando elas não funcionam conforme projetado. Isso inclui a situação em que as válvulas não se movem, ou não permanecem na posição correta quando há falha nos meios de controle utilizados.
Reply #22020-08-12
Agora, ao projetar válvulas, não basta considerar o FO ou FC da própria válvula; o projeto também indica se a interrupção do fluxo de ar é indicada por FO e se a interrupção de energia elétrica é indicada por FC. Isso não representa nenhum conflito. A parte do circuito de gás pode ser implementada. O importante é mesmo olhar para o design.
Reply #32020-08-12
Agora, ao projetar válvulas, não basta considerar o FO ou FC da própria válvula; o projeto também indica se a interrupção do fluxo de ar é indicada por FO e se a interrupção de energia elétrica é indicada por FC. Isso não representa nenhum conflito. A parte do circuito de gás pode ser implementada. O importante é mesmo olhar para o design.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.