Thread Content
Como fazer a ligação à terra dos quadros de instrumentos nas oficinas de produção química de categoria A? A terra dos instrumentos é conectada ao gerador de proteção contra explosões dos instrumentos, e é necessário impedir que o ferro chato seja usado para a terra no gerador de instrumentos?
Não entendi. O painel não é conectado à terra no quadro de conexões do painel? É um suporte de ponte galvanizado? Se a conexão em si não tiver problemas, basta fazer a ligação à terra de acordo com os requisitos de distância, e então estará tudo bem.
Para a conexão à terra do treilho, é preciso considerar o material do mesmo. Se for um treilho de aço galvanizado a quente, basta utilizar barras de aço planas a cada 50 m para conectar o treilho ao dispositivo de aterramento; Se for um suporte de aço reforçado com fibra de vidro, é necessário utilizar barras planas dentro do canal do suporte. As diferentes seções do suporte devem ser conectadas entre si por meio de fios, e esses fios devem levar até o dispositivo de aterramento. A terração dos instrumentos não é feita por meio do tubo de proteção contra explosões do instrumento, mas sim conectando o terminal de terra do instrumento ao tubo para passagem dos cabos. O tubo de passagem dos cabos deve ser conectado à rede de terra ou a componentes metálicos já terraados, como suportes metálicos, estruturas, plataformas, cercas e equipamentos. Além disso, a terração deve ser repetida a intervalos regulares.
Geralmente, os instrumentos utilizam quadros em formato de canal; dentro desses quadros, não são colocados fios de aço galvanizado; Mas, nas conexões dos suportes da ponte, são feitos cabos de aterramento; além disso, o aterramento é realizado a cada 30-50 m. Nas entradas e saídas do dispositivo, basta fazer conexões de potencial igual. As estruturas elétricas geralmente utilizam estruturas em formato de escada, nas quais são colocados barramentos planos.
Se houver instrumentos (como termômetros, manômetros, etc.) conectados à terra por meio de cabos que vão até os tubos de passagem dos fios dos instrumentos à prova de explosão, e esses cabos são conectados ao treliçado, será necessário usar uma barra metálica no treliçado para garantir que as duas extremidades da barra estejam conectadas à terra?
Se houver instrumentos (como termômetros, manômetros, etc.) conectados à terra por meio de cabos que vão até os tubos de passagem dos fios dos instrumentos à prova de explosão, e esses cabos são conectados ao treliçado, será necessário usar uma barra metálica no treliçado para garantir que as duas extremidades da barra estejam conectadas à terra?
A conexão à terra é dividida em conexão à terra para funcionamento, conexão à terra para proteção contra raios e conexão à terra de proteção. Analisando isso, não existe a possibilidade de conexão à terra para funcionamento nos quadros elétricos. A conexão à terra para proteção contra raios é utilizada em situações em que há risco de ataque de raios. Já a conexão à terra de proteção serve para conectar as carcaças metálicas que normalmente não apresentam tensão perigosa, com o objetivo de evitar danos às pessoas em caso de eletrificação dessas carcaças. Portanto, a necessidade de aterramento do quadro de distribuição depende do material do mesmo: materiais metálicos certamente precisam ser aterrados, o que é claramente estabelecido nas normas. Já os quadros de distribuição não metálicos, por qualquer motivo, não precisam ser aterrados.
A aterramento dos instrumentos é o próprio aterramento dos instrumentos, mas, em geral, não é permitido realizar o aterramento no local onde os instrumentos estão localizados. O aterramento dos instrumentos é feito por meio de um sistema de blindagem no gabinete da sala de controle. Você precisa verificar especificamente o material do seu suporte para cabos, bem como os desenhos técnicos. Metal, fibra de vidro, modelos em formato de canal ou em escada, além de soluções elétricas e de instrumentação – tudo isso é diferente
Gostaria também de perguntar como foi feito o aterramento dos quadros de distribuição no final. Na nossa obra, a equipe responsável pelos trabalhos realizou uma conexão eletrostática nos quadros de distribuição, utilizando fios de 6 metros quadrados. Disseram que também é necessário colocar barras planas dentro dos quadros de distribuição. De acordo com as exigências do cliente, os quadros de distribuição devem ser feitos de aço inoxidável, e as barras planas também devem ser de aço inoxidável. Há muitos detalhes envolvidos, e os custos serão elevados. No conjunto de desenhos, existem três maneiras de realizar o aterramento dos quadros de distribuição: uso de barras planas ao longo de todo o percurso, uso de cabos ao longo de todo o percurso, ou conexões entre os elementos. No entanto, para as conexões, são necessários fios de 16 metros quadrados. Estamos em dúvida sobre como fazer o aterramento no local
As normas SH/T3569-2020 para a instalação e aceitação de quadros de cabos em indústrias petroquímicas explicam muito claramente o assunto
As estruturas de suporte não zincadas também precisam ser conectadas entre si, só que sua seção transversal pode ser um pouco menor. Se eu tivesse que escolher, optaria pela conexão em paralelo. Se for utilizado ferro chato, não é necessário colocá-lo dentro do quadro de distribuição; basta colocá-lo ao longo do quadro. Pode-se também colocá-lo em suportes, assim não é preciso usar aço inoxidável. Além disso, basta conectá-lo ao quadro de distribuição a cada vinte ou trinta metros.
Então, entre o conector de ligação e a chapa plana, basta escolher um deles, certo? Algum padrão fala sobre isso? Eu só vi isso em um atlas padrão nacional
Muitos padrões enfatizam a necessidade de conexão à terra, qual deve ser o espaçamento entre as conexões, etc., mas não há instruções específicas. Consultar catálogos também é razoável, mas nenhum deles trata de aço inoxidável. Você deve estar olhando para o 04D701-3, certo? Na parte inicial do catálogo, é mencionado quais padrões foram utilizados para a elaboração das informações, como, por exemplo, o CECS31, que trata de itens como fios de 16mm2 e outros tipos de barras metálicas. Mas acho que algumas imagens são usadas apenas por conveniência, sendo mantidas ao longo do tempo, sem que se saiba exatamente por que é necessário usar esse tipo de barra metálica.
A instalação contínua de aço chato é feita para formar a linha principal de aterramento
Você está certo. O catálogo não menciona nada sobre aço inoxidável, mas fala especificamente sobre o aço inoxidável no que diz respeito à terração dos tubos. Vamos considerar então que os suportes de cabos não fazem distinção alguma