É necessário adicionar um relé ao sinal DO da válvula elétrica?

2020-08-14View Original

Thread Content

Olá a todos. Gostaria de saber se é necessário usar um relé para o sinal DO das válvulas elétricas (o sinal que indica se a válvula está aberta, fechada ou desligada, enviado pelo sistema para a válvula) Obrigado
Reply #22020-08-14
É melhor adicionar um relé para fazer o isolamento elétrico.
Reply #32020-08-14
Certo, obrigado. Eu vi que outros engenheiros não utilizam relés.
Reply #42020-08-14
Válvulas elétricas são controladas por um atuador elétrico, que possui relés em seu interior; portanto, não é necessário conectar relés separadamente nas ligações. Apenas as válvulas (sejam elas pneumáticas, elétricas ou hidráulicas) que precisam de acionamento ou desligamento de emergência no sistema de intertravamento podem ser controladas diretamente por meio de um botão de acionamento de emergência, além de aguardar o comando do sistema de intertravamento. Para isso, é possível utilizar um relé conectado ao sinal DO. Se for necessário isolar eletricamente o sinal para evitar interferências, deve-se usar um isolador.
Reply #52020-08-14
Entendi, obrigado. Entendi.
Reply #62020-08-15
O sinal DO da válvula elétrica (o sinal de abrir, fechar ou parar, enviado pelo sistema para a válvula) é, para o atuador, um sinal de controle em nível ou em forma de pulso. No caso do atuador elétrico ROTORK, a partida e parada do atuador geralmente são controladas por um sinal de manutenção de nível. É possível utilizar uma fonte de alimentação interna de 24V ou externa de 24V, que, por meio de um node passivo, permite que o circuito seja fechado em 0V. Esse ponto seco pode ser um botão comum, ou então um ponto DO de sistemas PLC ou DCS (do tipo saída de relé). Também pode ser um contato de relé intermediário. Em resumo, o controlador de um atuador inteligente comum funciona como um PLC: os sinais de partida e parada são as entradas DI, enquanto os alertas e o feedback de status são as saídas DO.
Reply #72020-08-16
A entrada do comando MOV geralmente não possui isolamento por relé, sendo utilizado isolamento fotoelétrico. Saída de status do MOV, com isolamento por relé. A configuração de relés pode melhorar a resistência a interferências ; Prevenir conexões acidentais dos terminais de 220V no local, o que pode causar reversão da tensão e fumaça na placa.
Reply #82020-08-17
O controle remoto DCS precisa contar com um relé; sem ele, como é possível gerar um sinal de contato seco a partir dos canais DO?
Reply #92020-08-17
Sugestão pessoal: muitos módulos ou placas de expansão das empresas vêm com relés! Dependendo do sistema que vocês usam, podemos falar se há um aumento ou não. Se o orçamento permitir, basta adicionar diretamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.