Sobre a maneira de instalar os transmissores de pressão

2020-08-17View Original

Thread Content

Nos diagramas de instalação recomendados no manual de instalação autônoma, são mostradas apenas as formas de instalação em tubulações de processo (gás, vapor, líquido). As três formas de instalação recomendadas (encaixe, solda por inserção e solda direta) todas utilizam válvulas de retenção + tubos de medição de pressão + válvulas esféricas. Então, para a instalação do transmissor de pressão em um recipiente sob pressão, é necessário usar tubos de medição de pressão? É possível instalá-lo diretamente no topo do recipiente? Pode ser entendido como uma instalação rápida, como na página P328?
Reply #22020-08-17
Você quer dizer remover a válvula de uma só vez? Isso com certeza não dá, sem falar nas exigências normativas, como é que se desmonta na prática, durante a manutenção?
Reply #32020-08-18
Principalmente, depende do tipo de meio utilizado; o design é feito de acordo com esse meio. Pode-se instalá-lo no topo do recipiente. O vapor geralmente passa por um resfriador antes de ter sua pressão medida, mas a válvula na parte inferior deve ser mantida, para facilitar a desmontagem e manutenção. Em alguns casos, gases e líquidos com temperatura muito alta também podem exigir o uso de tubos de resfriamento. É melhor instalar a parte superior do recipiente com flanges.
Reply #42020-08-26
Válvula de retenção com rosca interna + conjunto de duas válvulas + conector flexível + transmissor
Reply #52020-08-26
Em recipientes sob pressão, os transmissores de pressão são instalados de maneira diferente, dependendo da situação. 1. Instalado na parte superior; quando não há condensado, de baixo para cima, pode haver a válvula de base, o tubo de transmissão de pressão (cerca de 10 cm) e o sensor de pressão. Essa situação pode ser considerada como uma instalação direta, sem a necessidade de isolamento térmico. 2. Coleta de pressão na parte superior: o transmissor é instalado em um determinado plano, sendo necessários uma válvula de base, tubos de condução de pressão, sensor de pressão e caixa de isolamento térmico. Dependendo do meio, pode ser necessário um tanque de condensação ou aquecimento isolante. 3. Se for uma conexão por flange, é possível instalar diretamente a válvula de corte e o transmissor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.