Análise dos itens de inspeção do atuador da válvula reguladora de membrana pneumática

2020-08-18View Original

Thread Content

Verificação pelo órgão responsável pela execução: 1. Verificação da estanqueidade da câmara de ar de membrana. Quando a faixa de pressão indicada na placa do válvula reguladora for de 0,2 a 1 kg/cm² (o mesmo vale para o resto deste texto), deve-se introduzir ar comprimido com pressão de 0,8 kg/cm² na câmara de ar de membrana. Em seguida, a fonte de ar deve ser interrompida, e isso deve ser mantido por 5 minutos. A queda de pressão dentro da câmara de ar de membrana não deve exceder 0,007/cm² (5 mmHg). 2. Verificação do movimento e do curso do pistão ① Insira uma pressão de sinal na faixa de 0 a 1 kg/cm² no compartimento pneumático da membrana. Aumente e diminua gradualmente a pressão de sinal; o pistão deve se mover de maneira uniforme e fluida, sem qualquer tipo de travamento ou oscilação. ② Ajuste a pressão inicial da mola de compressão, de modo que o êmbolo comece a se mover quando a pressão do sinal atingir 0,15 kg/cm² (quando usado em conjunto com o painel de instrumentos da unidade, a pressão de partida do sinal é de 0,2 kg/cm²). ③ A pressão do sinal deve ser aumentada ou diminuída dentro da faixa de 0,2 a 1,0 kg/cm². O curso do êmbolo deve atender aos requisitos de curso máximo da válvula reguladora. Verificações durante a montagem: 1. Antes da montagem da válvula reguladora, é necessário verificar se o núcleo da válvula, o assento da válvula e o vástago da válvula apresentam algum defeito. O núcleo da válvula, após ser moído, deve ter um contato firme com o assento da válvula. O vástago da válvula deve ser reto e liso. 2. Após a montagem da válvula de regulação e do atuador, é aplicada uma pressão de sinal na câmara de ar da membrana, a fim de fechar a válvula de regulação. O comprimento do vástago da válvula é ajustado para que o núcleo da válvula fique em contato próximo com o assento da válvula. Para válvulas que se fecham por meio de pressão de ar, a pressão de sinal necessária é de 0,95 kg/cm²; quando utilizadas em conjunto com instrumentos de medição, essa pressão aumenta para 1,0 kg/cm². Para válvulas que se abrem por meio de pressão de ar, a pressão de sinal necessária é zero.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.