Verificação pelo órgão responsável pela execução: 1. Verificação da estanqueidade da câmara de ar de membrana. Quando a faixa de pressão indicada na placa do válvula reguladora for de 0,2 a 1 kg/cm² (o mesmo vale para o resto deste texto), deve-se introduzir ar comprimido com pressão de 0,8 kg/cm² na câmara de ar de membrana. Em seguida, a fonte de ar deve ser interrompida, e isso deve ser mantido por 5 minutos. A queda de pressão dentro da câmara de ar de membrana não deve exceder 0,007/cm² (5 mmHg). 2. Verificação do movimento e do curso do pistão ① Insira uma pressão de sinal na faixa de 0 a 1 kg/cm² no compartimento pneumático da membrana. Aumente e diminua gradualmente a pressão de sinal; o pistão deve se mover de maneira uniforme e fluida, sem qualquer tipo de travamento ou oscilação. ② Ajuste a pressão inicial da mola de compressão, de modo que o êmbolo comece a se mover quando a pressão do sinal atingir 0,15 kg/cm² (quando usado em conjunto com o painel de instrumentos da unidade, a pressão de partida do sinal é de 0,2 kg/cm²). ③ A pressão do sinal deve ser aumentada ou diminuída dentro da faixa de 0,2 a 1,0 kg/cm². O curso do êmbolo deve atender aos requisitos de curso máximo da válvula reguladora. Verificações durante a montagem: 1. Antes da montagem da válvula reguladora, é necessário verificar se o núcleo da válvula, o assento da válvula e o vástago da válvula apresentam algum defeito. O núcleo da válvula, após ser moído, deve ter um contato firme com o assento da válvula. O vástago da válvula deve ser reto e liso. 2. Após a montagem da válvula de regulação e do atuador, é aplicada uma pressão de sinal na câmara de ar da membrana, a fim de fechar a válvula de regulação. O comprimento do vástago da válvula é ajustado para que o núcleo da válvula fique em contato próximo com o assento da válvula. Para válvulas que se fecham por meio de pressão de ar, a pressão de sinal necessária é de 0,95 kg/cm²; quando utilizadas em conjunto com instrumentos de medição, essa pressão aumenta para 1,0 kg/cm². Para válvulas que se abrem por meio de pressão de ar, a pressão de sinal necessária é zero.