Thread Content
Sempre se deve verificar o desvio do ponto de partida. Insira uma pressão de sinal de 0,2 kg/cm² na câmara de ar da membrana; em seguida, aumente a pressão de sinal para 1,0 kg/cm². Nesse momento, o vástago da válvula deve percorrer toda a sua extensão. Depois, reduza a pressão de sinal para 0,2 kg/cm². Meça a extensão do vástago da válvula nos valores de 1,0 kg/cm² e 0,2 kg/cm². O desvio no ponto de partida e no ponto final não deve exceder os valores permitidos. 2. Verificação do desvio em todo o curso de movimento: Insira uma pressão de sinal de 0,2 kg/cm² na câmara de ar da membrana. Em seguida, aumente a pressão de sinal para 1,0 kg/cm²; nesse caso, o vástulo deve percorrer todo o seu curso de movimento. A variação ao longo de todo o curso de movimento não deve exceder o valor permitido. 3. Verificação da desvios não lineares: Aplica-se uma pressão de sinal de 0,2 kg/cm² na câmara de ar do diafragma. Em seguida, a pressão de sinal é aumentada na mesma direção até atingir 1,0 kg/cm², fazendo com que o vástulo se mova por todo o seu curso de movimento. Depois, a pressão de sinal é reduzida na mesma direção até 0,2 kg/cm², fazendo com que o vástulo se mova no sentido oposto, também por todo o seu curso de movimento. Durante a variação da pressão do sinal, registre, em pontos separados, o valor de deslocamento do vástulo correspondente a cada 0,08 kg/cm² de pressão do sinal (para calibrações normais, podem ser utilizados 5 pontos). O desvio não linear máximo entre a curva real da relação entre a pressão do sinal de entrada e o curso do vástago da válvula e a linha teórica não deve exceder o valor permitido. 4. Verificação da piora no percurso de ida e volta: O método de verificação é o mesmo utilizado para a verificação dos desvios não lineares. De acordo com a curva que relaciona a pressão do sinal positivo e negativo ao curso real do vástago da válvula, para o mesmo valor de pressão do sinal, a diferença máxima entre os valores de curso do vástago nos sentidos positivo e negativo não deve exceder o valor permitido. 5. Verificação do limite de sensibilidade: Insira a pressão do sinal na câmara de gás da membrana. Nos valores de 0,3; 0,6 e 0,9 kg/cm², aumente e diminua a pressão do sinal. Meça a variação da pressão do sinal quando o vástago da válvula se move 0,01 mm. A maior variação permitida não deve exceder o valor aceitável.