Perguntas sobre válvulas pneumáticas

2020-08-21View Original

Thread Content

Como mostrado na figura, a posição da válvula de interrupção em caso de falha na fonte de ar é FL – modo de segurança em caso de falha. Existe alguma relação entre isso e o fechamento da válvula eletromagnética quando não há alimentação elétrica? Não entendi bem qual é a relação entre os dois. É necessário que eles estejam alinhados? Espero que alguém mais experiente possa esclarecer isso para mim. Obrigado
Reply #22020-08-21
Isso depende de como o sistema de alimentação de ar foi projetado. Se a válvula eletrônica se abre quando há falta de energia, isso significa que o sistema de alimentação de ar continua funcionando, ou seja, não há perda de ar, mesmo com falta de energia.
Reply #32020-08-21
O fechamento do solenóide devido à falta de energia indica que, mesmo sem alimentação elétrica, o circuito de ar permanece aberto; a fonte de ar ou a mola do atuador podem fazer com que o cilindro se feche. A manutenção da posição da válvula em caso de falha na fonte de gás pode ser alcançada com a adição de uma válvula de retenção. Ambos os requisitos podem ser atendidos, dependendo se as exigências do projeto técnico assim o exigem.
Reply #42020-08-22
O manual de especificações não é muito claro. Você precisa saber que o estado dos dois válvulas eletromagnéticas corresponde à posição da válvula principal: A fica ligada, e ao mesmo tempo B também fica ligada; A fica ligada, e ao mesmo tempo B fica desligada; A fica desligada, e ao mesmo tempo B fica ligada; A fica desligada, e ao mesmo tempo B também fica desligada. Quanto a FL, ela pode ser controlada por meio de um bloqueio pneumático; não tem relação com as válvulas eletromagnéticas.
Reply #52020-08-24
Os requisitos acima podem ser atendidos por meio de um sistema de tubulações, com a utilização de válvulas de segurança, mas isso provavelmente será bastante complexo. Duas válvulas eletromagnéticas; o que o gráfico indica é que uma válvula eletromagnética controla a abertura, enquanto a outra controla o fechamento. Além disso, há menção a excitação contínua (fechamento em caso de falta de energia). Aqui não fica claro: qual delas se encerra em caso de falta de energia? Geralmente, nesses válvulas do tipo FL, existem dois solenóides: um controla a abertura e outro controla o fechamento. O cilindro responsável por controlar a válvula se move para frente e para trás; esse cilindro não possui mola. Não sei quais são os requisitos específicos para o processo de montagem dessa válvula
Reply #62020-08-25
Válvula de retenção FL: um solenóide permite a manutenção do estado de falha; ao mesmo tempo, quando o solenóide perde energia, a válvula se fecha. Portanto, pessoalmente, acho que há algum problema nesse documento de especificações

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.