Thread Content
Eu tenho aqui um tanque com 6 m de altura. O transmissor de diferença de pressão está instalado na parte inferior, enquanto a saída para a medição da pressão fica no topo do tanque. Há tubos de transmissão de pressão que conectam esse ponto à entrada do transmissor. As entradas e saídas desses tubos ficam na parte inferior. Gostaria de saber se os tubos de transmissão de pressão devem ser conectados à entrada de alta pressão ou à de baixa pressão? Fico à disposição para ajudar.
Tudo serve, né. Veja especificamente qual é a pressão.
A pressão no topo é baixa; deve-se conectar à saída de baixa pressão. Pressão alta na parte inferior, conecte à saída de alta pressão
A faixa de medição do transmissor de diferença de pressão é de -500 a 2000 Pa. Uma das extremidades do transmissor está conectada à atmosfera.
A parte inferior do tanque não possui orifícios para medição de pressão; uma das extremidades do transmissor de diferença de pressão está conectada à atmosfera.
Isso é chamado de transmissor de pressão. Geralmente, os transmissores de diferença de pressão são usados para medir diferenças de pressão (nível de líquido), entre outros. Como mencionado no 6º andar, a baixa pressão está conectada à atmosfera, e também é possível medir a pressão dentro do tanque. Gostaria de saber qual é a pressão geral dentro do tanque e o que é o meio intersticial.
A pressão dentro do tanque é de 0,002 MPa, e o meio utilizado é estireno.
Tanque de estireno, tem vedação a nitrogênio de baixa pressão?
O pote tem vedação a nitrogênio, portanto não está à pressão atmosférica; deve ser um medidor de nível com duas flanges
Utiliza-se um transmissor de pressão diferencial com flange único; a membrana do flange é instalada na parte inferior do tanque, enquanto a outra extremidade é conectada ao topo do tanque por meio de um tubo de medição de pressão. Se a medição com vedação de nitrogênio for precisa, o regime de pressão negativa também pode sofrer flutuações; normalmente, o projeto da vedação de nitrogênio prevê 2 KPA.
O transmissor de diferença de pressão é usado para medir a pressão relativa. O lado do meio em questão está conectado ao lado de alta pressão, enquanto o lado de baixa pressão está conectado à atmosfera
Por favor, leia atentamente o manual de instruções do produto
Você está tentando medir a pressão de vedação com nitrogênio no tanque. O tubo de transmissão de pressão vai do topo do tanque até o lado de alta pressão; o lado de baixa pressão fica conectado ao vácuo. Mede a pressão positiva do selo de nitrogênio no tanque, para evitar que o ar entre no tanque e cause superpressão.
O estireno tende a se autopolimerizar, portanto, os tubos de transmissão de pressão não devem ser muito longos. Se possível, pode-se usar nitrogênio para fazer o resfriamento do tubo de pressão. Reduza a pressão do N2 para cerca de 1 quilo, e então use um medidor de vazão com válvula de agulha para ajustar o fluxo. O terminal negativo do transmissor de diferença de pressão está conectado à atmosfera, enquanto o terminal positivo está conectado ao tubo de transmissão de pressão.
Se o tanque tiver aberturas tanto na parte superior quanto na inferior, então a abertura na parte inferior conecta-se à câmara de pressão positiva (lado de alta pressão), enquanto a abertura no topo do tanque conecta-se à câmara de pressão negativa (lado de baixa pressão). Se houver apenas uma abertura no topo do tanque, então essa abertura conecta-se à câmara de pressão positiva (lado de alta pressão), e a câmara de pressão negativa fica em contato com a atmosfera
De acordo com o que você descreveu, deve-se medir a pressão dentro do tanque. O transmissor de diferença de pressão que você escolheu deve ser um transmissor de pressão do tipo diferencial: o lado de pressão positiva está conectado à saída de medição, enquanto o lado de pressão negativa está conectado ao ar ambiente. Portanto, o lado de pressão positiva desse manômetro está conectado ao topo do tanque. Esse tanque deve ter um medidor de nível de líquido separado, sem necessidade de estar conectado a esse medidor. Recomenda-se realizar a instalação diretamente no local de infusão, para evitar a formação de condensado dentro do tubo de condução.
Sim, há um transmissor de nível separado no topo do tanque. De acordo com os requisitos de projeto, o transmissor de diferença de pressão é instalado na parte inferior do tubo.