O que fazer se não houver aterramento no prédio comercial, ao usar um medidor de vazão eletromagnético?

2020-08-23View Original

Thread Content

Foi instalado um sistema de circulação de água dentro do prédio comercial, feito com tubos de PVC. No entanto, não há um ponto de aterramento específico; existe apenas o fio terra dos três soquetes na parede. Depois de conectá-lo, os valores medidos ficam muito instáveis. Como resolver isso? Estamos no 6º andar. Foi conectado um fio terra, e a bomba d’água é controlada por um inversor de frequência. 269
Reply #22020-08-23
Pelo que se vê na imagem, esse medidor de vazão possui um anel de aterramento. Tente conectar o anel de aterramento separadamente ao tubo de água metálico, como fio de terra
Reply #32020-08-23
Veja se há uma caixa de conexão equipotencial no seu quarto. Se houver, então há terminais de aterramento nele. Além disso, os tubos de PVC não conduzem eletricidade; portanto, é necessário conectar o corpo do medidor de vazão eletromagnético ao anel de aterramento, para que ambos sejam aterrados juntos.
Reply #42020-08-23
Alguns medidores de vazão têm terra virtual e não precisam de fio de terra. Se a vazão aqui não se alterar sem a conexão à terra, então não é necessário fazer essa conexão, afinal é apenas água, e não há necessidade de se preocupar com o acúmulo de eletricidade estática. (Se for alimentado por 220V CA, é necessário considerar a conexão da carcaça ao terra de proteção)
Reply #52020-08-23
Logicamente, os medidores de vazão eletromagnéticos da Yokogawa deveriam ser bastante estáveis; o problema é que a variação atual é exagerada demais
Reply #62020-08-23
Há muitas razões para as flutuações numéricas intensas; o melhor é verificar se a bomba da sua linha de distribuição está funcionando de maneira estável, sem vibrações.
Reply #72020-08-24
Qual é a função desse medidor de vazão?
Reply #82020-08-24
O mais experimental é fazer a circulação da água
Reply #92020-08-25
O terra dos instrumentos e o terra da fonte de alimentação não podem ser conectados no andar de cima; é melhor conectá-los por meio de tubulações metálicas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.