2020-08-23View Original

Thread Content

Um sensor de resistência térmica PT100 é utilizado para medir a temperatura no topo da torre de recuperação do MTBE. A faixa de medição é de 0 a 150°C. Os valores exibidos são muito instáveis. No entanto, os valores de resistência medidos tanto dentro do gabinete quanto no local de medição são estáveis: 140 ohms em AC e BC, e 7 ohms em AB. Não há problemas com os cabos ou com as barreiras de segurança. Ao verificar o termômetro, percebeu-se que havia danos significativos na parte frontal do revestimento interno, além de água acumulada dentro do revestimento externo. Por que, então, os valores de resistência medidos com um multímetro são estáveis, enquanto os valores exibidos pelo DCS são muito instáveis? Peço orientação aos especialistas
Reply #22020-08-23
A presença de água no interior do tubo pode ser causada por flutuações decorrentes do fenômeno de aterramento.
Reply #32020-08-23
Este tópico foi editado pela última vez por xxkhc em 23/08/2020, às 19:53. Parece que houve um erro e três respostas idênticas foram criadas; por isso, o conteúdo deste tópico foi removido.
Reply #42020-08-23
Este tópico foi editado pela última vez por xxkhc em 23/08/2020, às 19:52. Parece que houve um erro e duas respostas idênticas foram criadas; por isso, o conteúdo deste tópico foi removido.
Reply #52020-08-23
Este tópico foi editado pela última vez por xxkhc em 23/08/2020, às 19:54. Parece que houve um erro e três respostas idênticas foram criadas; por isso, o conteúdo deste tópico foi removido.
Reply #62020-08-27
Por favor, meça a resistência de isolamento do resistor de platina em relação à terra. É possível que haja um contato com a terra, o que pode causar interferências.
Reply #72020-08-28
Teste a resistência de isolamento entre os fios e o invólucro da resistência térmica. As extremidades da resistência térmica estão danificadas?
Reply #82020-08-29
Então não é um problema com a resistência térmica; há interferência no cabo, ou então é preciso ir até o gabinete para verificar a barreira de segurança
Reply #92020-08-30
Por favor, meça a resistência de isolamento do resistor de platina em relação à terra. É possível que haja um contato com a terra, o que pode causar interferências

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.