Sobre o cálculo do nível de líquido nos tanques de combate a incêndios

2020-08-24View Original

Thread Content

Tenho aqui dois tanques de combate a incêndios, com 8 m de altura. O transmissor de nível com flange único está instalado na parte inferior dos tanques. É necessário que haja um alarme quando o nível atingir 7,2 m, e outro alarme quando o nível chegar a 7,35 m. Por isso, defini a faixa de operação do transmissor de nível entre 72 KPa e 73,5 KPa. Gostaria que os especialistas comentassem sobre isso. O transmissor é um transmissor de nível por diferença de pressão com flange único. O lado de baixa pressão está conectado à atmosfera.
Reply #22020-08-25
No topo do tanque de combate a incêndios, deve haver uma abertura para a atmosfera! H = P/densidade * g. Para ser mais preciso, pode-se usar 9,8 para o valor de g; usar 10 também não faz diferença. Não há nada para discutir a respeito disso
Reply #32020-08-25
Os tanques de combate a incêndio possuem aberturas para a atmosfera.
Reply #42020-08-25
:handshake Então não há nenhum problema
Reply #52020-08-25
Subestimar para 7,2 metros? A altura relatada é de apenas 7,35 metros, com controle do nível de líquido em uma faixa de 0,15 metros? Vamos definir alguma configuração… Eu também estou bêbado.
Reply #62020-08-25
O nível do líquido é um requisito do proprietário.
Reply #72020-08-26
Nunca vi algo assim. Qual é a relação entre chamar a polícia e a faixa de medição? Chamar a polícia não é função do sistema de controle. Se você alterar a escala de medição, ainda será possível obter resultados precisos?
Reply #82020-08-26
A faixa de medição deve ser definida de acordo com o intervalo de medição, e não de acordo com a faixa de alarme, certo?
Reply #92020-08-26
A faixa de medição deve ser definida de acordo com o intervalo de medição, e não de acordo com a faixa de alarme, certo?
Reply #102020-08-26
Sobre a migração e a faixa de medição do transmissor de nível de flange único: 1. Cenários em que o transmissor de nível de flange único não precisa ser migrado. Transmissor de nível de flange único, pode ser usado apenas para a medição do nível em recipientes abertos. Quando o transmissor de nível de flange único PT e a flange inferior A estão na mesma altura: ◆ Faixa de medição do instrumento: △P = ρ×g×H0 ◆ No nível zero de líquido: o nível real do líquido é H=0, e a pressão no transmissor é P=0 ◆ No nível máximo de líquido: o nível real do líquido é H=H0, e a pressão no transmissor é P=ρ×g×H0. Portanto, a faixa de medição do transmissor de nível de flange único é de 0~ρ×g×H0 ◆ Quando o transmissor de nível de flange único PT e a flange inferior A estão na mesma altura, não é necessário ajustar a faixa de medição, que já é △P=ρ×g×H0. Transmissor de nível com única flange yunrun.com.cn/product/809.html 2. Cenários de uso do transmissor de nível com única flange: O transmissor de nível com única flange pode ser utilizado apenas para a medição do nível em recipientes abertos. Quando o nível do líquido variável está acima da altura de instalação do transmissor de nível de flange único PT: ◆ Faixa de medição solicitada para o instrumento: △P = 0 ~ ρ × g × H0 ◆ No nível zero do líquido: o nível real do líquido H0 = 0; a pressão no transmissor de nível de flange único é P = ρ × g × H1 ◆ No nível máximo do líquido: o nível real do líquido é H = H0 + H1; a pressão no transmissor de nível é P = ρ × g × H0 + ρ × g × H1. Portanto, após a migração positiva, a faixa de medição do transmissor de nível de flange único fica entre ρ × g × H1 e ρ × g × H0 + ρ × g × H1 ◆ Quando o nível mínimo variável está acima da altura de instalação do transmissor de nível de flange único PT, a faixa de medição solicitada é △P = 0 ~ ρ × g × H0. Nesse caso, o transmissor de nível de flange único precisa ser migrado positivamente em uma distância de ρ × g × H1. Após a migração, o sinal de saída de 4-20mA do transmissor de nível com flange único corresponde à altura do nível de líquido variável (ρ×g×H0), e não à altura real do nível de líquido em um recipiente aberto. Se o usuário precisar exibir a altura real do nível do líquido em um recipiente aberto, será necessário adicionar à indicação do nível, no instrumento de medição ou no DCS, o valor constante correspondente à altura do líquido (ρ×g×H1). Ou seja, a altura real do nível é igual a ρ×g×H0 + ρ×g×H1
Reply #112020-08-26
Obrigado pelo lembrete, já corrigi. Aprendi muito com isso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.