A instalação do medidor de vazão por tipo “vortex” só permite medições precisas quando o tubo está completamente cheio. É preciso evitar sua instalação no ponto mais alto do tubo, pois lá é fácil que se formem bolhas de ar; Evite colocar as saídas abertas dos tubos diretamente para baixo ; Também é necessário evitar a instalação no lado de entrada da bomba (para prevenir danos ao revestimento do tubo de fluxo devido à pressão de sucção). Além disso, locais onde há acúmulo de resíduos e o ponto mais baixo dos tubos de drenagem também são zonas proibidas para instalação. Seria muito melhor instalar uma válvula de limpeza nesses locais. A orientação de instalação adequada pode ajudar a evitar o acúmulo de gás e a formação de resíduos dentro do tubo de medição. A instalação vertical, com o fluido fluindo de baixo para cima, é a posição adequada. Se for instalado horizontalmente, o plano dos eletrodos de medição deve estar horizontal, para evitar o isolamento temporário dos eletrodos devido à presença de bolhas de ar. A função de detecção de controle de tráfego aéreo funciona corretamente somente quando o dispositivo de medição está instalado horizontalmente e a carcaça do transmissor está voltada para cima. Durante a instalação do medidor de vazão de tipo “vortex”, se houver vibrações intensas, é necessário prestar atenção ao suporte dos tubos e do sensor. Se as vibrações forem muito fortes, o sensor e o transmissor devem ser instalados separadamente. Não é permitido usar a estrutura externa para suportar o peso do sensor, pois isso causará deformação na estrutura externa e danificará as bobinas de excitação internas. Ao instalar os sensores, tente evitar ao máximo componentes como válvulas, treliças e curvas. Como o circuito impresso localizado no interior da câmara do transmissor do medidor de vazão eletromagnético é extremamente suscetível a danos causados por água, gases úmidos, gases corrosivos, entre outros, é necessário instalar um selo nas entradas dos cabos. Em locais propensos a incêndios e explosões, devem ser respeitados os requisitos de segurança contra explosões. Além disso, o terminal de aterramento dos fios deve ser conectado ao terminal de aterramento correspondente.