Flutuações periódicas da válvula

2020-08-31View Original

Thread Content

Uma válvula de controle de nível, basicamente, sofre flutuações a cada meia hora mais ou menos. Gostaria de saber se alguém sabe qual pode ser a razão disso Posição da válvula rosa, nível do líquido azul
Reply #22020-08-31
Controle automático do nível de líquido e das válvulas, certo? Nessa situação, se você usar o modo automático, e a válvula voltar automaticamente ao seu valor original após as flutuações, isso não tem nada a ver com o PID. Possível causa 1: Será que houve uma grande flutuação nas condições de processo em meia hora? ; 2. Verificar se há algum problema com o cartão de saída AI da válvula ; 3. A configuração tem um método de cálculo específico? Preciso verificar a configuração ; 4. Verificar se há algum problema com as válvulas no local, bem como com os atuadores
Reply #32020-08-31
O que é material? A abertura da válvula e as variações do nível do líquido estão relacionadas; considere se isso se deve a variações periódicas na densidade do fluido.
Reply #42020-08-31
O controle do nível de líquido em qualquer processo industrial é simplesmente uma forma de lidar com as interferências que podem surgir
Reply #52020-08-31
Este tópico foi editado e complementado pela última vez por CHANGBAISHI em 31/08/2020, às 10:35. Verifique se há vazamentos ou obstruções nas válvulas dos tubos de medição de pressão. Se possível, teste como se comportam os medidores de pressão positiva e negativa após serem insuflados para dentro ou para fora. Se os sintomas desaparecerem em pouco tempo, pode ser relacionado a um vazamento. Oh, também é preciso observar o funcionamento real das válvulas no local, para verificar se há algum problema ou se elas não estão em conformidade com as instruções da sala de controle.
Reply #62020-09-01
Recomenda-se que você utilize dois métodos para verificar: 1. Transforme a válvula de controle em manual, defina uma abertura fixa e observe continuamente se o fenômeno ainda ocorre; 2. Observe por mais algum tempo o funcionamento real da válvula no local e verifique se a posição da válvula indicada na sala de controle está de acordo com a realidade. Em seguida, busque as causas de acordo com a situação real.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.