Sobre os problemas de teste do circuito do transmissor de temperatura

2020-09-01View Original

Thread Content

Eu tenho aqui uma sensore de temperatura, cujo código é PT100. Para testar as variações de temperatura, utilizo uma caixa de resistência. Como se faz isso, exatamente? Como calcular a relação entre o valor da resistência e a corrente. É possível usar a lei de Ohm?
Reply #22020-09-02
Se for um simples transmissor de temperatura, sem resistência térmica, então a caixa de resistências deve ser conectada ao transmissor de temperatura (como entrada para o sinal da resistência térmica). Na saída, é necessário conectar a fonte de alimentação e o sensor de corrente. O valor da resistência na caixa de resistências deve ser ajustado (de acordo com a escala do PT100, que pode ser encontrada na internet). Isso não requer a lei de Ohm. Depois de entender o princípio da resistência térmica, o transmissor de temperatura converte o sinal em 4-20mA. Dessa forma, a caixa de resistência é considerada como uma resistência térmica.
Reply #32020-09-02
Não basta ter uma caixa de resistências; é necessário também uma fonte de alimentação de 24V e um amperímetro capaz de medir correntes entre 4 e 20mA. Para as instruções detalhadas, basta consultar a norma JJF 1183-2007 sobre calibração de transmissores de temperatura, que está disponível na internet.
Reply #42020-09-02
PT100, parece que não é um número de divisão. O que está atrás é o número de graduação
Reply #52020-09-02
Com base no número de divisão, é possível calcular o valor da temperatura correspondente ao valor da resistência. Você não informou o número de graduação; deve ser PT100 _ 385, certo?
Reply #62020-09-02
Materiais necessários: fonte de alimentação de 24V, multímetro, caixa de resistências, sensor de temperatura e alguns fios elétricos. Passos: 1. Conexão dos fios: Ligue os terminais positivo e negativo da variação de temperatura de 24V aos terminais positivo e negativo da fonte de alimentação de 24V (conecte o terminal negativo ao multímetro, no modo de corrente contínua). Ligue os terminais da caixa de resistências aos terminais de entrada de temperatura da variação de temperatura (geralmente é usado um sistema de três fios; certifique-se de distinguir o terminal comum). Após verificar que as conexões estão corretas, ligue a energia para fazer o teste. 2. Teste: Utilize uma caixa de resistência para simular o sensor de temperatura PT100, a fim de testar as variações de temperatura. A caixa de resistência deve ser ajustada a partir de 100 ohms (de acordo com a faixa de variação de temperatura e a tabela de correspondência de temperaturas). Em seguida, registre o valor da corrente, para verificar se ele corresponde à resistência aplicada.
Reply #72020-09-04
De acordo com os requisitos de conexão do PT100 em função da variação de temperatura, utiliza-se uma caixa de resistência para simular o PT100 conectado ao instrumento. De acordo com a faixa de variação de temperatura, define-se o valor de resistência da caixa de resistência (o valor de resistência correspondente ao ponto de temperatura), e mede-se a corrente de saída.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.