Thread Content
Eu tenho aqui uma sensore de temperatura, cujo código é PT100. Para testar as variações de temperatura, utilizo uma caixa de resistência. Como se faz isso, exatamente? Como calcular a relação entre o valor da resistência e a corrente. É possível usar a lei de Ohm?
Se for um simples transmissor de temperatura, sem resistência térmica, então a caixa de resistências deve ser conectada ao transmissor de temperatura (como entrada para o sinal da resistência térmica). Na saída, é necessário conectar a fonte de alimentação e o sensor de corrente. O valor da resistência na caixa de resistências deve ser ajustado (de acordo com a escala do PT100, que pode ser encontrada na internet). Isso não requer a lei de Ohm. Depois de entender o princípio da resistência térmica, o transmissor de temperatura converte o sinal em 4-20mA. Dessa forma, a caixa de resistência é considerada como uma resistência térmica.
Não basta ter uma caixa de resistências; é necessário também uma fonte de alimentação de 24V e um amperímetro capaz de medir correntes entre 4 e 20mA. Para as instruções detalhadas, basta consultar a norma JJF 1183-2007 sobre calibração de transmissores de temperatura, que está disponível na internet.
PT100, parece que não é um número de divisão. O que está atrás é o número de graduação
Com base no número de divisão, é possível calcular o valor da temperatura correspondente ao valor da resistência. Você não informou o número de graduação; deve ser PT100 _ 385, certo?
Materiais necessários: fonte de alimentação de 24V, multímetro, caixa de resistências, sensor de temperatura e alguns fios elétricos. Passos: 1. Conexão dos fios: Ligue os terminais positivo e negativo da variação de temperatura de 24V aos terminais positivo e negativo da fonte de alimentação de 24V (conecte o terminal negativo ao multímetro, no modo de corrente contínua). Ligue os terminais da caixa de resistências aos terminais de entrada de temperatura da variação de temperatura (geralmente é usado um sistema de três fios; certifique-se de distinguir o terminal comum). Após verificar que as conexões estão corretas, ligue a energia para fazer o teste. 2. Teste: Utilize uma caixa de resistência para simular o sensor de temperatura PT100, a fim de testar as variações de temperatura. A caixa de resistência deve ser ajustada a partir de 100 ohms (de acordo com a faixa de variação de temperatura e a tabela de correspondência de temperaturas). Em seguida, registre o valor da corrente, para verificar se ele corresponde à resistência aplicada.
De acordo com os requisitos de conexão do PT100 em função da variação de temperatura, utiliza-se uma caixa de resistência para simular o PT100 conectado ao instrumento. De acordo com a faixa de variação de temperatura, define-se o valor de resistência da caixa de resistência (o valor de resistência correspondente ao ponto de temperatura), e mede-se a corrente de saída.