Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta de 2020-09-03: Questão para discussão: 224. Ao usar um transmissor de diferença de pressão para medir o nível de líquido, por que a altura de instalação do transmissor deve ser menor do que a altura da saída de medição?
Reply #22020-09-03
Ao medir o nível do líquido, quando a saída de medição é conectada por meio de um tubo de transmissão de pressão, a pressão a ser medida é transmitida até o local onde está instalado o transmissor, através do meio presente no tubo de transmissão. É possível que a altura de instalação do transmissor seja maior do que a altura da saída de medição inferior. Ao usar transmissores de diferença de pressão para medir o nível do líquido, em muitos casos o recipiente encontra-se sob pressão. Se houver uma pressão de 0,1 MPa dentro do recipiente, isso é suficiente para criar uma coluna d’água com 10 metros de altura. Se a altura de instalação do transmissor de diferença de pressão for maior que h, sendo h a distância entre as aberturas de medição superior e inferior do recipiente, e se o meio dentro do recipiente for água, então a faixa de medição do transmissor de diferença de pressão será △p = -ρgh até ρg(h-h) ; Já a faixa de medição do transmissor de diferença de pressão, quando instalado ao nível da saída de medição, é △p=0~ρgh ; Portanto, quando a pressão está acima da saída de medição inferior, é necessário realizar um deslocamento negativo no transmissor de diferença de pressão. A afirmação de que, após estar acima da saída de medição inferior, o nível do líquido abaixo do transmissor não pode ser medido é incorreta. Em muitos meios a baixas temperaturas (nitrogênio líquido a -196°C), a membrana do transmissor não consegue suportar tal temperatura. Como, então, medir o nível do nitrogênio líquido nos tanques de armazenamento usando um transmissor de diferença de pressão? Nesse caso, fazemos com que o nitrogênio líquido que sai da saída de pressão seja vaporizado antes de poder ser conectado ao transmissor de diferença de pressão. Nessa situação, a altura de instalação do transmissor de diferença de pressão pode ser qualquer uma. O lado de alta pressão transmite a pressão para a membrana do lado positivo do transmissor por meio do nitrogênio vaporizado; portanto, a altura de instalação não afeta a medição.
Reply #32020-09-03
Acima da saída de pressão de referência, é necessário realizar um deslocamento positivo no transmissor. Esse deslocamento positivo equivale a alterar o limite inferior de medição, fazendo com que a faixa de medição se torne menor, o que compromete os requisitos de medição.
Reply #42020-09-03
Ao medir o nível do líquido com um transmissor de diferença de pressão, se a altura de instalação do transmissor for maior do que a altura da saída de medição inferior, o meio presente no tubo de medição será perdido. Isso faz com que as medições de pressão feitas pelo transmissor causem mudanças na pressão, o que, por sua vez, resulta em mudanças no nível do líquido.
Reply #52020-09-03
O principal objetivo é manter a câmara de membrana do transmissor em estado de pressão positiva; se essa pressão for maior do que a da saída de medição, isso pode causar danos à membrana.
Reply #62020-09-03
Ao medir o nível do líquido, quando a saída de medição é conectada por meio de um tubo de transmissão de pressão, a pressão a ser medida é transmitida até o local onde está instalado o transmissor, através do meio presente no tubo de transmissão. É possível que a altura de instalação do transmissor seja maior do que a altura da saída de medição inferior. Ao usar transmissores de diferença de pressão para medir o nível do líquido, em muitos casos o recipiente encontra-se sob pressão. Se houver uma pressão de 0,1 MPa dentro do recipiente, isso é suficiente para criar uma coluna d’água com 10 metros de altura. Se a altura de instalação do transmissor de diferença de pressão for maior que h, sendo h a distância entre as aberturas de medição superior e inferior do recipiente, e se o meio dentro do recipiente for água, então a faixa de medição do transmissor de diferença de pressão será △p = -ρgh até ρg(h-h) ; Já a faixa de medição do transmissor de diferença de pressão, quando instalado ao nível da saída de medição, é △p=0~ρgh ; Portanto, quando a pressão está acima da saída de medição inferior, é necessário realizar um deslocamento negativo no transmissor de diferença de pressão. A afirmação de que, após estar acima da saída de medição inferior, o nível do líquido abaixo do transmissor não pode ser medido é incorreta. Em muitos meios a baixas temperaturas (nitrogênio líquido a -196°C), a membrana do transmissor não consegue suportar tal temperatura. Como, então, medir o nível do nitrogênio líquido nos tanques de armazenamento usando um transmissor de diferença de pressão? Nesse caso, fazemos com que o nitrogênio líquido que sai da saída de pressão seja vaporizado antes de poder ser conectado ao transmissor de diferença de pressão. Nessa situação, a altura de instalação do transmissor de diferença de pressão pode ser qualquer uma. O lado de alta pressão transmite a pressão para a membrana do lado positivo do transmissor por meio do nitrogênio vaporizado; portanto, a altura de instalação não afeta a medição.
Reply #72020-09-03
Ao medir o nível do líquido com um transmissor de diferença de pressão, se a altura de instalação do transmissor for maior do que a altura da saída de medição inferior, o meio presente no tubo de medição será perdido. Isso faz com que as medições de pressão feitas pelo transmissor causem mudanças na pressão, o que, por sua vez, resulta em mudanças no nível do líquido.
Reply #82020-09-04
Acima da saída de pressão de referência, é necessário realizar um deslocamento positivo no transmissor. Esse deslocamento positivo equivale a alterar o limite inferior de medição, fazendo com que a faixa de medição se torne menor, o que compromete os requisitos de medição.
Reply #92020-09-04
Acima da saída de pressão de referência, é necessário realizar um deslocamento positivo no transmissor. Esse deslocamento positivo equivale a alterar o limite inferior de medição, fazendo com que a faixa de medição se torne menor, o que compromete os requisitos de medição.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.