Thread Content
O sinal de temperatura do tanque é enviado ao medidor de nível por radar. A comunicação via barramento é feita com a unidade de processamento FCU do medidor de nível por radar da Rosemount. A partir da FCU, a comunicação 485 é estabelecida com o DCS. Qual é a causa das variações entre os valores mínimos e máximos de temperatura? Como resolver isso?
O mesmo problema persiste: a solução de integrar as resistências nos barramentos da caixa de conexões intermediária não funciona. Agora, estamos testando separadamente os conectores de proteção contra picos de tensão no local. Provavelmente, ninguém conseguirá dar uma solução para isso… Não há nenhum comentário desde 2015
Meça diretamente no topo do tanque a resistência do sensor de temperatura, desconecte os fios para fazer a medição e verifique se o próprio sensor sofre alguma alteração. Se o sensor também apresentar flutuações, então ele está quebrado. Se o sensor não apresentar variações, verifique os próximos componentes, um por um, e faça novas medições utilizando aquele cabo de extensão. Olhe também para os conectores: verifique se há algum solto que precise ser consertado. Verifique se a caixa de conexões está com água dentro; se houver corrosão grave, também é preciso tratá-la
Primeiro, descartemos a possibilidade de problemas com os sensores. É preciso medir o valor da resistência. Além disso, é necessário determinar se o problema afeta apenas um ponto ou todos eles. Em tese, se for um termômetro que mede a temperatura em vários pontos, um único problema não deveria causar tantos problemas, certo?
Primeiro, descartemos a possibilidade de problemas com os sensores. É preciso medir o valor da resistência. Além disso, é necessário determinar se o problema afeta apenas um ponto ou todos eles. Em tese, se for um termômetro que mede a temperatura em vários pontos, um único problema não deveria causar tantos problemas, certo?