O medidor de pressão negativa da câmara de queima indica sempre pressão positiva

2020-09-06View Original

Thread Content

Prezados colegas, o medidor de pressão negativa do forno da caldeira da empresa está sempre indicando valores positivos. Já trocamos o transmissor, mas isso não melhorou a situação. Consideramos a possibilidade de o tubo de medição ser muito longo; portanto, instalamos o medidor diretamente no local, mas isso também não resolveu o problema. Verificamos o tubo de medição e não encontramos nenhum problema nele. Utilizamos um sensor de diferença de pressão, com uma das extremidades conectada à atmosfera. Para evitar interferências causadas pelo vento, cobrimos essa extremidade com algodão. Mesmo assim, o medidor ainda indica valores positivos, entre +40 e +50 Pa. Esse problema ocorre apenas em um dos lados; já aconteceu nos dois lados, mas nunca ao mesmo tempo. Como podemos resolver esse problema?
Reply #22020-09-06
Há fotos do processo? (Que tipo de processo?) É possível que seja devido a um controle inadequado do ventilador de exaustão ou a outras causas
Reply #32020-09-06
Esta publicação foi editada pela última vez por tiger2010 em 6/9/2020, às 12:11. A imagem está um pouco borrada. Será que o forno parou de funcionar por causa do manômetro de pressão negativa? :Considerando outros fornos para identificar as causas, e analisando as tendências históricas com base nos parâmetros de processo, é possível determinar se o problema está no próprio instrumento ou se os parâmetros de processo não foram ajustados corretamente
Reply #42020-09-06
1. A pressão negativa no interior do forno é muito importante; em alguns casos, existe até um sistema de intertravamento. Portanto, é normal que haja uma pressão positiva, seja por motivos relacionados aos instrumentos de medição ou às condições do processo. 2. A faixa de medição da pressão negativa no interior do forno é muito pequena; recomenda-se o uso de transmissores de diferença de pressão de alta precisão, com faixa de medição reduzida (como o ROSEMOUNT3051CD0, com faixa de 7,46 a 7,46 mbar). 3. A instalação dos instrumentos é muito importante: eles devem ficar perto dos pontos de medição da pressão, e a inclinação dos tubos deve ser para cima. 4. O método de medição da pressão no lado de baixa pressão, ou seja, no lado da atmosfera, também é muito importante; caso contrário, fatores como ventos fortes podem causar flutuações significativas nas medições. API551 sobre o impacto do vento nas medições de pressão negativa: O vento ao redor do forno também perturba as medições. Se o ponto de referência para a medição da pressão estiver localizado no lado soprado pelo vento do forno, o efeito do vento faz com que a leitura da pressão atmosférica aumente. A desviação pode chegar a 50 Pa (0,20 pol. Hg a 20°C), o que é o dobro do valor desejado para o controle da pressão. Se o ponto de referência estiver localizado no lado oposto ao vento, o vento faz com que a pressão nesse lado seja menor do que a pressão atmosférica real. A medição da pressão pode variar até 76 Pa (0,30 pol. Hg a 20°C) no lado oposto ao vento. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o erro causado pelo vento pode chegar a 300 Pa (1,2 pol. Hg a 20°C). Medições estáveis da pressão podem ser obtidas utilizando um dispositivo de medição de pressão piezométrica ou uma saída de pressão barométrica conectada ao lado atmosférico do instrumento de medição. Mesmo assim, o vento que sopra sobre a chaminé do forno pode causar variações na pressão, mas essas são variações normais no funcionamento do forno. Por isso, pode ser necessário filtrar o sinal de medição.
Reply #52020-09-07
Isso é em condições normais; ontem, por um certo período de tempo, houve uma pressão de +40Pa
Reply #62020-09-07
Às vezes, também se considera a possibilidade de que as válvulas de controle dos canais de exaustão não estejam ajustadas corretamente. Mas parece que todo o processo é feito manualmente; uma vez que algo é colocado em um determinado posição, ele não muda mais. Agora, suspeita-se que os tubos de pressão possam estar umedecidos
Reply #72020-09-07
Obrigado! Vou dar uma olhada. Os instrumentos já foram instalados nas proximidades, e o lado voltado para a atmosfera também foi selado com algodão; provavelmente não será afetado por ventos fortes. Vou observar mais um pouco
Reply #82020-09-07
Olhando para este fluxo de processo na imagem, o ventilador de assistência à combustão e o ventilador localizado entre eles – nunca vi um processo desse tipo; As cores dos três ventiladores na imagem, tanto quando estão em funcionamento quanto quando estão parados, são vermelhas? :o
Reply #92020-09-07
Será que realmente está em pressão positiva? Uma pressão de algumas dezenas de pascals já pode variar facilmente. Se a queima no forno não for estável e o ventilador de exaustão não for ajustado a tempo, é normal haver uma ligeira pressão positiva. Vale a pena analisar a curva de pressão negativa; também é possível levar a pressão negativa normal para cerca de -100, e depois observar novamente.
Reply #102020-09-07
São, respectivamente, o ventilador de sucção e o ventilador de expulsão; o menor no meio é o ventilador de retorno. Aqui, o vermelho indica estado de funcionamento, enquanto o verde indica parada.
Reply #112020-09-13
O que foi dito no 10º andar faz sentido: as flutuações de carga são muito grandes, o combustível é adicionado ou removido em quantidades excessivas, e a bomba de ar não consegue reagir imediatamente. É possível tentar aumentar ou diminuir a carga de forma gradual, ou então ajustar a pressão na entrada do ventilador para um valor ainda menor
Reply #122020-09-14
Isso também aconteceu no nosso forno: sempre que verificávamos o tubo de medição, ele parecia estar livre de obstruções. No entanto, suspeitávamos que os resíduos sólidos gerados pela queima se acumulassem perto da entrada de medição, impedindo o fluxo de ar pelo tubo. Sempre que retirávamos o tubo de medição para fazer a inspeção, a pressão negativa dentro do forno empurrava os resíduos para longe, fazendo com que não fosse possível detectar nenhum problema. Uma vez, mesmo após retirar o tubo, ainda havia obstrução; então, sopramos com a boca e isso resolveu o problema, fazendo com que tudo voltasse ao normal. Portanto, considerando que o problema é esse, a nossa solução é desativar o bloqueio em horários específicos, para que o tubo de pressão possa ser limpo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.