Para medir o fluxo de fluidos a altas temperaturas, quando a temperatura do fluido é inferior a 700 graus, atualmente são utilizados transmissores de diferença de pressão. O local onde fica o transmissor, certamente, não está sujeito a altas temperaturas. Mas será que o conjunto de três válvulas ainda precisa ser projetado para condições de alta temperatura? Existe algum conjunto de três válvulas capaz de resistir a essas temperaturas?
Então, depende de onde o seu conjunto de três válvulas está instalado Esse tipo de problema é algo que você precisa decidir com base nas condições específicas do local.
A localização do conjunto de três válvulas no local certamente é de baixa temperatura, e há também um fluxo mínimo de nitrogênio para purificação. Agora, as partes que estão sujeitas a altas temperaturas são feitas de material 304H; os tubos de medição de pressão também são feitos de 304H. Já o conjunto de três válvulas não consegue suportar temperaturas tão altas. Não sei o que fazer
A temperatura de operação não é necessária em ambientes de baixa temperatura. O meio presente no tubo de medição não flui; existe apenas o calor resultante da transferência térmica, que faz com que o mesmo esfrie naturalmente até atingir a temperatura do ambiente. Da mesma forma, ao medir meios a baixa temperatura, como o GNL, a pressão é medida após a vaporização do GNL. Os conjuntos de três válvulas dos transmissores são projetados de acordo com a temperatura ambiente.
O conjunto de três válvulas não fica ao lado do transmissor, normalmente? Portanto, é preciso reduzir a temperatura antes do grupo de três válvulas.