Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle – Pergunta do dia – Pergunta de 2020-09-05: Questão para discussão: 226. Por que é mais adequado instalar a placa orificial antes da válvula de regulação para medir o fluxo?
Reply #22020-09-07
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão antes da válvula de regulação.
Reply #32020-09-07
A medição do fluxo com placas de orifício é precisa somente quando o regime de fluxo do fluido está em estado turbulento estável. Se a placa de orifícios for instalada após a válvula de regulação, a ação de regulação da válvula afetará o padrão de fluxo do fluido, causando grandes erros de medição. Portanto, a placa de orifício deve ser instalada antes da válvula de regulação. Se for necessário colocar a válvula de regulação após o dispositivo em questão, é preciso deixar um trecho suficiente de tubo reto entre ela e a válvula de regulação.
Reply #42020-09-07
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de orifício de vazão antes da válvula de regulação
Reply #52020-09-07
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão antes da válvula de regulação.
Reply #62020-09-07
Na teoria de medição do fluxo em dispositivos de restrição, existem duas suposições: a primeira é que o fluxo do fluido é contínuo, e a segunda é que, durante o fluxo do fluido, deve-se respeitar a lei da conservação de energia. Isso nos mostra que a placa de orifício não pode ser instalada em locais onde coexistem gás e líquido, a fim de evitar um aumento nos erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, fazendo com que dois estados coexistam. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão o mais próximo possível da válvula de regulação.
Reply #72020-09-07
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão antes da válvula de regulação.
Reply #82020-09-07
A válvula de regulação é um componente de restrição de fluxo, que gera vórtices ou turbulência, afetando assim as medições feitas com placas de orifício (causando flutuações, etc.)
Reply #92020-09-07
Na dedução teórica para a medição do fluxo em dispositivos de regulação, existem, teoricamente, duas suposições: a de que o fluxo do fluido é contínuo e a de que, durante esse fluxo, aplica-se a lei da conservação de energia. Isso nos mostra que a placa de orifício não pode ser instalada em locais onde coexistem fases gasosas e líquidas, para evitar um aumento no erro de medição ; Alguns líquidos (como os hidrocarbonetos liquefeitos), após passarem por válvulas de regulação para reduzir a pressão, às vezes se vaporizam parcialmente, resultando na coexistência de duas fases ; Portanto, a placa de vazão deve ser instalada o mais próximo possível da válvula de regulação; essa é uma maneira adequada de instalação.
Reply #102020-09-07
Ao medir o fluxo com um dispositivo de restrição de vazão, teoricamente existem duas exigências: o fluxo do fluido deve ser contínuo e, durante o fluxo, a lei da conservação de energia deve ser respeitada. Isso nos mostra que a placa de orifício não pode ser instalada em locais onde coexistem fases gasosas e líquidas, a fim de evitar um aumento nos erros de medição. Alguns líquidos (como os hidrocarbonetos liquefeitos), após passarem por válvulas de regulação para reduzir a pressão, às vezes se vaporizam parcialmente, resultando na coexistência de duas fases. Portanto, a placa de vazão deve ser instalada o mais próximo possível da válvula de regulação; essa é uma maneira adequada de instalação.
Reply #112020-09-07
A placa de orifício deve ser instalada antes da válvula de regulação. As válvulas de regulação utilizadas para o controle do fluxo, na maioria dos casos, apresentam uma pressão mais estável antes da válvula do que depois dela. Portanto, na maioria dos casos, a placa de orifício é instalada antes da válvula.
Reply #122020-09-07
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão antes da válvula de regulação.
Reply #132020-09-08
A medição do fluxo com placas de orifício é precisa somente quando o regime de fluxo do fluido está em estado turbulento estável. Se a placa de orifícios for instalada após a válvula de regulação, a ação de regulação da válvula afetará o padrão de fluxo do fluido, causando grandes erros de medição. Portanto, a placa de orifício deve ser instalada antes da válvula de regulação. Se for necessário colocar a válvula de regulação após o dispositivo em questão, é preciso deixar um trecho suficiente de tubo reto entre ela e a válvula de regulação.
Reply #142020-09-08
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão antes da válvula de regulação.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.