Thread Content
Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle – Pergunta do dia – Pergunta de 2020-09-05: Questão para discussão: 226. Por que é mais adequado instalar a placa orificial antes da válvula de regulação para medir o fluxo?
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão antes da válvula de regulação.
A medição do fluxo com placas de orifício é precisa somente quando o regime de fluxo do fluido está em estado turbulento estável. Se a placa de orifícios for instalada após a válvula de regulação, a ação de regulação da válvula afetará o padrão de fluxo do fluido, causando grandes erros de medição. Portanto, a placa de orifício deve ser instalada antes da válvula de regulação. Se for necessário colocar a válvula de regulação após o dispositivo em questão, é preciso deixar um trecho suficiente de tubo reto entre ela e a válvula de regulação.
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de orifício de vazão antes da válvula de regulação
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão antes da válvula de regulação.
Na teoria de medição do fluxo em dispositivos de restrição, existem duas suposições: a primeira é que o fluxo do fluido é contínuo, e a segunda é que, durante o fluxo do fluido, deve-se respeitar a lei da conservação de energia. Isso nos mostra que a placa de orifício não pode ser instalada em locais onde coexistem gás e líquido, a fim de evitar um aumento nos erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, fazendo com que dois estados coexistam. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão o mais próximo possível da válvula de regulação.
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão antes da válvula de regulação.
A válvula de regulação é um componente de restrição de fluxo, que gera vórtices ou turbulência, afetando assim as medições feitas com placas de orifício (causando flutuações, etc.)
Na dedução teórica para a medição do fluxo em dispositivos de regulação, existem, teoricamente, duas suposições: a de que o fluxo do fluido é contínuo e a de que, durante esse fluxo, aplica-se a lei da conservação de energia. Isso nos mostra que a placa de orifício não pode ser instalada em locais onde coexistem fases gasosas e líquidas, para evitar um aumento no erro de medição ; Alguns líquidos (como os hidrocarbonetos liquefeitos), após passarem por válvulas de regulação para reduzir a pressão, às vezes se vaporizam parcialmente, resultando na coexistência de duas fases ; Portanto, a placa de vazão deve ser instalada o mais próximo possível da válvula de regulação; essa é uma maneira adequada de instalação.
Ao medir o fluxo com um dispositivo de restrição de vazão, teoricamente existem duas exigências: o fluxo do fluido deve ser contínuo e, durante o fluxo, a lei da conservação de energia deve ser respeitada. Isso nos mostra que a placa de orifício não pode ser instalada em locais onde coexistem fases gasosas e líquidas, a fim de evitar um aumento nos erros de medição. Alguns líquidos (como os hidrocarbonetos liquefeitos), após passarem por válvulas de regulação para reduzir a pressão, às vezes se vaporizam parcialmente, resultando na coexistência de duas fases. Portanto, a placa de vazão deve ser instalada o mais próximo possível da válvula de regulação; essa é uma maneira adequada de instalação.
A placa de orifício deve ser instalada antes da válvula de regulação. As válvulas de regulação utilizadas para o controle do fluxo, na maioria dos casos, apresentam uma pressão mais estável antes da válvula do que depois dela. Portanto, na maioria dos casos, a placa de orifício é instalada antes da válvula.
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão antes da válvula de regulação.
A medição do fluxo com placas de orifício é precisa somente quando o regime de fluxo do fluido está em estado turbulento estável. Se a placa de orifícios for instalada após a válvula de regulação, a ação de regulação da válvula afetará o padrão de fluxo do fluido, causando grandes erros de medição. Portanto, a placa de orifício deve ser instalada antes da válvula de regulação. Se for necessário colocar a válvula de regulação após o dispositivo em questão, é preciso deixar um trecho suficiente de tubo reto entre ela e a válvula de regulação.
Na dedução teórica para a medição do fluxo com dispositivos de restrição de vazão, como as placas perfuradas, exige-se que o fluxo do fluido seja contínuo, e que, durante esse processo, seja respeitada a lei da conservação de energia. Isso exige que a placa de orifício não seja instalada em locais onde coexistem fases gasosa e líquida, a fim de reduzir os erros de medição. Alguns líquidos, após passarem pela válvula de regulação e terem sua pressão reduzida, às vezes se vaporizam parcialmente, criando uma situação em que coexistem fase gasosa e fase líquida. Portanto, é razoável instalar a placa de vazão antes da válvula de regulação.