Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação por Instrumentos – Pergunta do dia – Pergunta nº 2020-09-07. Questão para discussão: 228. Como determinar se a membrana da válvula de regulação está danificada?
O indicador de nível do líquido está muito alto, e a saída do regulador também é elevada. No entanto, a válvula de regulação ainda não consegue se abrir
O indicador de nível do líquido está muito alto, e a saída do regulador também é elevada. No entanto, a válvula de regulação ainda não consegue se abrir
O método de avaliação das respostas dadas lá em cima só pode indicar que houve algum problema no local, mas não é possível determinar se foi a membrana que falhou (a válvula pode não funcionar, a pressão do gás pode estar baixa, ou pode haver um defeito no posicionador). Para saber se a membrana está danificada ou não, é preciso verificar no local se há vazamento nos orifícios de alívio do atuador da válvula.
Use as mãos para verificar se há ar saindo da membrana da válvula de regulação; a presença de ar indica que a membrana da válvula está danificada.
Quando há uma entrada de sinal normal, a válvula de regulação não consegue atingir a posição desejada. Além disso, se a pressão de saída do posicionador da válvula estiver dentro dos limites normais, mas houver vazamento no orifício de alívio do atuador da válvula, isso indica que a membrana da válvula de regulação está danificada.
Quando há ventilação contínua no cabeçalho da válvula de regulação (com pressão inferior a 3 quilos), se houver vazamento contínuo de ar pelo orifício de escape do cabeçalho, isso indica que a membrana está danificada.
Quando há uma entrada de sinal normal, a válvula de regulação não consegue atingir a posição desejada. Além disso, se a pressão de saída do posicionador da válvula estiver dentro dos limites normais, mas houver vazamento no orifício de alívio do atuador da válvula, isso indica que a membrana da válvula de regulação está danificada.
Quando há uma entrada de sinal normal, a válvula de regulação não consegue atingir a posição desejada. Além disso, se a pressão de saída do posicionador da válvula estiver dentro dos limites normais, mas houver vazamento no orifício de alívio do atuador da válvula, isso indica que a membrana da válvula de regulação está danificada.
Quando há uma entrada de sinal normal, a válvula de regulação não consegue atingir a posição desejada. Além disso, se a pressão de saída do posicionador da válvula estiver dentro dos limites normais, mas houver vazamento no orifício de alívio do atuador da válvula, isso indica que a membrana da válvula de regulação está danificada.
O indicador de nível do líquido está muito alto, e a saída do regulador também é elevada. No entanto, a válvula de regulação ainda não consegue se abrir
Quando há uma entrada de sinal normal, a válvula de regulação não consegue atingir a posição desejada. Além disso, se a pressão de saída do posicionador da válvula estiver dentro dos limites normais, mas houver vazamento no orifício de alívio do atuador da válvula, isso indica que a membrana da válvula de regulação está danificada.
Quando há uma entrada de sinal normal, a válvula de regulação não consegue atingir a posição desejada. Além disso, se a pressão de saída do posicionador da válvula estiver dentro dos limites normais, mas houver vazamento no orifício de alívio do atuador da válvula, isso indica que a membrana da válvula de regulação está danificada.
O indicador de nível do líquido está muito alto, e a saída do regulador também é elevada. No entanto, a válvula de regulação ainda não consegue se abrir