Se não souber como fazer o ajuste do DVC6200, veja aqui
Thread Content
O dvc6200 é bastante simples e fácil de usar, mas ainda há alguns clientes que não sabem como realizar corretamente sua configuração. Na verdade, é necessário seguir os passos corretos durante a configuração; caso se cometa um erro, isso afetará a experiência de uso. Por isso, hoje vamos explicar tudo em detalhes, esperando que aqueles que não entendem possam aprender algo útil com isso. I. Instruções de uso para ajustes de feedback do dvc62001. No menu “Configure”, selecione “Manual Setup”.
2. Escolha a opção de proteção de modo, alterando “In Service” para “OUT OF SERVICE”.
3. Selecione a opção de alterar o modo do instrumento.
4. Escolha “OUT OF SERVICE”. Após digitar “Enter”, aparecerá o número 5. Lembre-se de selecionar “OK”. Em seguida, no modo de configuração manual do localizador dvc6200, selecione “outputs” para definir o feedback do localizador. Depois, selecione “output terminal”.
**Passos para calibração e ajustes do dvc6200:**
1. Acesse a interface e selecione “HART”.
2. Após selecionar “online”, digite “Enter”.
3. Se houver sinais de alarme, selecione “YES” e digite “Enter”.
4. No menu suspenso de “online”, selecione “configure” e pressione “Enter”.
5. Selecione o menu “calibration” e pressione “Enter”.
6. Escolha “auto calibration”.
7. No menu de avisos, selecione “out of service”.
8. Selecione “CONTINUE” e digite “Enter”; em seguida, selecione “travel control”.
9. O dvc6200 fará a calibração automaticamente; basta aguardar até que apareça a tela indicativa.
10. Quando a calibração for concluída, pressione “OK” para confirmar.
11. Selecione “OK”.
12. Altere o status para “in service”; assim, a calibração estará concluída.