O dvc6200 é bastante simples e fácil de usar, mas ainda há alguns clientes que não sabem como realizar corretamente sua configuração. Na verdade, é necessário seguir os passos corretos durante a configuração; caso se cometa um erro, isso afetará a experiência de uso. Por isso, hoje vamos explicar tudo em detalhes, esperando que aqueles que não entendem possam aprender algo útil com isso. I. Instruções de uso para ajustes de feedback do dvc6200
1. No menu “Configure”, selecione “Manual Setup”.
2. Escolha a opção de proteção de modo, alterando “In Service” para “OUT OF SERVICE”.
3. Selecione a opção de alterar o modo do instrumento.
4. Escolha “OUT OF SERVICE”. Após digitar “Enter”, aparecerá o número 5. Lembre-se de selecionar “OK”. Em seguida, no modo de configuração manual do localizador dvc6200, selecione “outputs” para definir o feedback do localizador. Depois, selecione “output terminal”.

**Passos para calibração e ajustes do dvc6200:**
1. Acesse a interface e selecione “HART”.
2. Após selecionar “online”, digite “Enter”.
3. Se houver sinais de alarme, selecione “YES” e digite “Enter”.
4. No menu suspenso de “online”, selecione “configure” e pressione “Enter”.
5. Selecione o menu “calibration” e pressione “Enter”.
6. Escolha “auto calibration”.
7. No menu de avisos, selecione “out of service”.
8. Selecione “CONTINUE” e digite “Enter”; em seguida, selecione “travel control”.
9. O dvc6200 fará a calibração automaticamente; basta aguardar até que apareça a tela indicativa.
10. Quando a calibração for concluída, pressione “OK” para confirmar.
11. Selecione “OK”.
12. Altere o status para “in service”; assim, a calibração estará concluída.
Reply #22020-11-11
Este é o botão de ajuste do antigo DVC6200? Há alguma explicação sobre as configurações dos parâmetros de características internas?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.