Você sabe o que são as funcionalidades do dvc6200?
Thread Content
I. Descrição das funcionalidades do dvc6200Atuadores compatíveis:
Ângulo do braço de feedback: de 40° a 20° (“Quando o ângulo for superior a 20°, isso é alcançado por meio de um mecanismo de amplificação de ângulo.”) Operação em bypass: interruptor automático/manual (apenas para atuadores de ação simples).
Pressão de alimentação de ar: de 140 a 700 kPa (de 1,4 a 7,0 kgf/cm²).
Atuadores de ação simples e atuadores de ação dupla.
Atuadores de curso linear.
Entrada de sinal de controle: sinal DC de 4-20 mA.
Impedância de entrada: AVP80 – até 3000/20 mADC.
Características de saída: lineares.
Consumo de ar:
4 N/minuto (valor máximo a 140 kPa/1,4 kgf/cm²);
5 N/minuto (valor máximo a 280 kPa/2,8 kgf/cm²);
6 N/minuto (valor máximo a 500 kPa/5,0 kgf/cm²);
10 N/minuto (valor máximo a 400 kPa/4,0 kgf/cm², para atuadores de ação dupla).
Máximo fluxo de ar: 110 L/N/minuto a 140 kPa/1,4 kgf/cm² ; Aos 400 kPa (4,0 kgf/cm²), a taxa de fluxo é de 250 L/N minuto (para atuadores de ação dupla). A pressão de equilíbrio de saída é de 55 + 5% (apenas para atuadores de ação dupla). Proteção contra raios: pico de tensão de surto: 12 kV ; Pico de corrente de surto: 1000A
Valor permitido de vibração: Quando o atuador DVC6200 está equipado com componentes de instalação padrão: 2G (de 5 a 400 Hz)
Temperatura ambiente: De -40°C a +80°C
Limites de umidade ambiental: Umidade relativa de 10% a 90%
II. O DVC6200 é fácil de usar e manter:
① O software de configuração automática é um programa de configuração totalmente automatizado. Diferentemente dos modelos dvc6200 de outras marcas, o SVP3000 Alphaplus não precisa de dispositivos externos. Para executar a configuração básica, não é necessário um computador ou um comunicador especial; basta pressionar o interruptor para iniciar o programa. ②Configuração ideal para diversas situações de aplicação: Quando o sinal de entrada fica abaixo de 0,5%, o dvc6200 direciona a energia para o mecanismo do atuador por meio de um caminho alternativo, garantindo assim que a válvula se feche completamente e de forma confiável. Aplica-se tanto a atuadores de ação simples quanto a atuadores de ação dupla: com a ajuda do amplificador de ação dupla, o SVP pode ser instalado em atuadores de ação dupla. Adequado para atuadores de curso linear. “Nota: Se forem necessárias funções como comunicação, diagnóstico e controle do curso, pode-se utilizar o localizador dvc6200.”